Которую зиму борюсь за доставку тепла от котла к помещению.
Проблема в том, что и то и то - не мое ![]() Сегодня напросился в котельную к арендодателю. Два газовых котла работают в паре, работают на всю мощность. Трубы выхода с котлов очень горячие. Термометров там не стоит, но ожог получить легко, думаю плюс минус 80°. На каждом котле стоит по насосу, далее это соединяется в одну трубу и входит в резервуар гидрострелки сверху. Забор из той же гидрострелки естественно так же организован сверху, и там уже установлен термометр, который показывает 57°. Что за на? Котлы дают плюс минус 80°, а с гидрострелки выходит меньше 60°. Пока до нас доберется и того меньше остаётся. Откаком тепле может идти речь, если на батареи приходит меньше 50°. И при этом котлы дуют около 80°. Я не спец в отоплении, но мне кажется так не должно быть. Почему не уходит вся температура в магистраль? Мне кажется, или магистральный насос, который после гидрострелки установлен, подпитывается обраткой, тем самым отправляя в магистраль воду с котла, смешанную с обраткой? Есть спецы? Схему накидал. Фирм, моделей агрегатов нет. Но вот на котлах насосы стоят как обычно в коттеджах ставят, а магистральник уже серьезный электромотор крутит. |
|
|
||
| |
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата ![]() |
Котлы на полную, а на выходе 57 градусов. Тупо не хватает мощности котлов. Полагаю гидрострелку поставили для подмешивания горячей воды на вход в котел обратки, что бы сильной разницы не было, что бы не треснули чугунные элементы котла от разницы температур. Гидрострелка ставится не для этого, а чтобы согласовать высокотемпературный контур котла и низкотемпературный контур отопления. Котлы должны работать с небольшой разницей температур на входе и выходе, чтобы не было конденсации и не проржавели раньше времени. И судя по всему, проблема в малой производительности насосов котлов. температура резко падает после гидрострелки. Т.е. малый прокачиваемый объем горячей воды от котлов и большой объем холодной от контура отопления. ![]() Сообщение отредактировал peretzz - 15.1.2021, 10:15 --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Политика конфиденциальности | Легкая версия |