Добрый день. Котёл навиен делюкс 24к. В этом сезоне появился странный глюк. Температура выставлена 46 град. Стоит дельта 6 град. Выключается котёл при +52. А включается не как должен при +40 а только когда температура опустится до +29.
--------------------
Все что ни делается, все к лучшему. Вот только зачем делаются дураки?
|
|
|
| |
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 523 Регистрация: 23.12.2012 Пользователь №: 87 542 Вставить ник Цитата ![]() |
Если с коаксиалом все нормально, то смотрим появляется ли обратная тяга, для этого снимаем кожух котла и если при неработающем вентиляторе при порыве ветра крутится крыльчатка, то обратная тяга присутствует, значит где-то что-то неправильно сделано, либо дымоход, либо вытяжка. Если обратная тяга отсутствует, то остается датчик тяги и трубка, которая к нему идет (иногда там бывает грязь), снять её и продуть. А датчик может быть и нормальным, только очень чувствительным, для того чтобы понизит чувствительность нужно прошивку обновлять или возможно на этом котле через сервисное меню можно сделать.
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |