> газовый котел, проблемы с давлением
Газель511
сообщение 4.2.2017, 15:36
Сообщение #1


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


Никто не знает в чем может быть причина. газовый котел 2 контурный бакси 24-F? нгод назад была заменена плата управления (перегорела) мастер заменил. и началось с этого времени проблемы
с горячей водой стоит температура градусов 35 а под краном рука не терпит (70-80 температура).
щас отоплением. на манометре давление в 1,5. и одна батарея в самой дальней комнате не обогревается? кто что может подсказать в чем причина??

Сообщение отредактировал Газель511 - 4.2.2017, 15:37
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 17)
max2812
сообщение 4.2.2017, 17:44
Сообщение #2


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2 261
Регистрация: 25.10.2012
Из: Владимира
Пользователь №: 86 631
Вставить ник Цитата


Цитата(Газель511 @ 4.2.2017, 15:36) *
Никто не знает в чем может быть причина. газовый котел 2 контурный бакси 24-F? нгод назад была заменена плата управления (перегорела) мастер заменил. и началось с этого времени проблемы
с горячей водой стоит температура градусов 35 а под краном рука не терпит (70-80 температура).
щас отоплением. на манометре давление в 1,5. и одна батарея в самой дальней комнате не обогревается? кто что может подсказать в чем причина??

Гидробак сзади на котле мерил давление? может упало.

Сообщение отредактировал max2812 - 4.2.2017, 17:45
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Se_rgo
сообщение 4.2.2017, 18:38
Сообщение #3


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 385
Регистрация: 30.7.2013
Из: владимир
Пользователь №: 90 694
Вставить ник Цитата


Температура воды может нерегулироваться по многим причинам:нет контакта цепи датчик-эл.плата,неисправность самого датчика, установка несоответствующей(неисправной) платы управления. В любом случае вам нужен вызов специалиста который вам ремонтировал, у вас должна быть гарантия. Отсутствие циркуляции в последней батареи системы отопления скорее всего может быть вызвано воздушной пробкой в самой батарее или подводящих трубах. В торцах батареи должен быть специальный кран для выпуска воздуха, похож на болтик без головки со шлицем под отвертку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Газель511
сообщение 4.2.2017, 19:24
Сообщение #4


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


Цитата(max2812 @ 4.2.2017, 18:44) *
Гидробак сзади на котле мерил давление? может упало.

нет не мерил. это сзадисвероху смотреть?? это вскрываешь железную переднюю крышку и просто манометром померить?? там выход есть??

Цитата(Se_rgo @ 4.2.2017, 19:38) *
Температура воды может нерегулироваться по многим причинам:нет контакта цепи датчик-эл.плата,неисправность самого датчика, установка несоответствующей(неисправной) платы управления. В любом случае вам нужен вызов специалиста который вам ремонтировал, у вас должна быть гарантия. Отсутствие циркуляции в последней батареи системы отопления скорее всего может быть вызвано воздушной пробкой в самой батарее или подводящих трубах. В торцах батареи должен быть специальный кран для выпуска воздуха, похож на болтик без головки со шлицем под отвертку.

по поводу платы не знаю?! старая плата вроде осталась. мне мастер поставил какую другую я не сильнов этом разбираюсь. да и с взрывами домов лезть как то страшно)) по поводу воздуха-это была первая причина на что я подумал.НО похоже давление в системе есть. толкь рециркудляции не. Тут товарищи посоветовали какой то дополнительный бак поставить впаять в систему. и всячески ругают котлы бакси якобы у них это проблема-так это?!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BigNest
сообщение 4.2.2017, 19:55
Сообщение #5


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 15 060
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 70 054
Вставить ник Цитата


Вот что сказали:
1. Если плата "не родная", то датчик, скорее всего, будет "врать".
2. Надо проверить давление в баке. Но для этого надо снимать основной корпус, мерить сзади - сверху. Давление должно быть около 0,9 атмосфер.
3. По последнему радиатору, скорее всего, это воздух в батарее либо залипание регулирующего крана на радиаторе. Теоретически возможны проблемы с насосом в котле, но тогда не грелись бы все радиаторы.
4. Котлы Бакси нормально работают, если за ними следить. Могут начать дурить на 4-5 году эксплуатации. Тут еще от воды много зависит.
5. Неисправность должен искать и устранять специалист. Давать консультации по интернету в таком вопросе - не айс.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Газель511
сообщение 4.2.2017, 20:01
Сообщение #6


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


а что там за мембрана стоит?? может из за нее негрется последняя батарейка?? и постепенно падать давление?? что с ней может не так??
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BigNest
сообщение 4.2.2017, 20:09
Сообщение #7


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 15 060
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 70 054
Вставить ник Цитата


Газель511, изменяется ли давление при повышении или понижении температуры?
Если изменяется, то проблема в баке.
Какая сейчас температура на отопление?


Цитата(Газель511 @ 4.2.2017, 20:01) *
а что там за мембрана стоит?

Дело не в мембране.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Газель511
сообщение 4.2.2017, 20:10
Сообщение #8


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


65. и самое интересное обратил внимание что которые ближе котлу.а чем дальше тем холоднее
в посленей батареи вроде воздуха нет. и в последней батареи вроде есть давление. холодная вода пошла??
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
max2812
сообщение 4.2.2017, 20:12
Сообщение #9


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2 261
Регистрация: 25.10.2012
Из: Владимира
Пользователь №: 86 631
Вставить ник Цитата


Цитата(Газель511 @ 4.2.2017, 20:01) *
а что там за мембрана стоит?? может из за нее негрется последняя батарейка?? и постепенно падать давление?? что с ней может не так??

Обычный гидроаккумулятор, от гидроудара в системе. там золотник как на машине, может спускать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BigNest
сообщение 4.2.2017, 20:14
Сообщение #10


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 15 060
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 70 054
Вставить ник Цитата


Газель511, сказали, что, скорее всего, начались проблемы с насосом. Лучше вызвать специалиста по котлам.
Еще сказали, что можно попробовать отбалансировать систему регулировочными кранами на других радиаторах.

Сообщение отредактировал BigNest - 4.2.2017, 20:16
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Газель511
сообщение 4.2.2017, 20:16
Сообщение #11


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


специалист -это конечно хорошо)) но примерно надо понимать к чему готовится и скока
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BigNest
сообщение 4.2.2017, 20:24
Сообщение #12


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 15 060
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 70 054
Вставить ник Цитата


Газель511, написала Вам в личку.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jeka
сообщение 5.2.2017, 10:58
Сообщение #13


Посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 2 974
Регистрация: 18.11.2003
Пользователь №: 4 293
Вставить ник Цитата


Цитата(BigNest @ 4.2.2017, 5:09) *
Газель511, изменяется ли давление при повышении или понижении температуры?
Если изменяется, то проблема в баке.
Какая сейчас температура на отопление?

Давление и должно меняться. Этот компенсатор давления расчитан на очень не большой объем теплоносителя в системе. При превышении объема теплоносителя, указанного в паспорте необходимо ставить внешний расширительный бачек. И это все никак не связано с тем, что дальняя батарея не греется. Там либо воздушная пробка, либо надо отрегулировать подачу теплоносителя на каждой батарее до него, чтобы теплоноситель распределялся равномерно, либо ставить дополнительный насос.
Газель511
Пока единственная неисправность в озвученных проблемах - это датчик температуры. Для начала проверить - подключен ли тот к плате ну и вызывать того же мастера, пусть устраняет свои косяки. Как можно установить плату и не проверить потом работу котла во всех режимах? Специалист млин. За ними всеми глаз нужен.
Зы. Если заметили что при определенной температуре теплоносителя давление за какой-то период времени постепенно снизилось - ищите утечки. Бывают незначительные подкапывания - сразу не заметишь. Один раз такое произошло из-за усыхания прокладки одного из датчиков в котле на горячей стороне. Капало и сразу испарялось. Пару месяцев выискивал проблему. Может где стыки в системе отопления не качественные. Надо смотреть тщательно.
Зы зы. В компенсатор котла не лезьте, ибо если открутите колпачек при давлении в системе выше атмосферного - воздух из компенсатора выйдет,мембрана изменит свое положение и не будет компенсации давления в нужных пределах. Чтобы вернуть все взад - придется снимать давление в системе при открученном колпачке компенсатора, потом его закрутить и восстановить давление в системе.

Сообщение отредактировал Jeka - 5.2.2017, 11:14


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Газель511
сообщение 5.2.2017, 12:16
Сообщение #14


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


Цитата(Jeka @ 5.2.2017, 11:58) *
Специалист млин. За ними всеми глаз нужен.

это точно)) а так всем спасибо есть понимание что делать smile.gif

Цитата(Jeka @ 5.2.2017, 11:58) *
Специалист млин. За ними всеми глаз нужен.

это точно)) а так всем спасибо есть понимание что делать smile.gif
самое интересное в горгазе спрашиваю у мастера. он мне говорит что это все котлы бакси такие что полное г... и их нужно выкидывать новые)) я говорю не спорю -возможно. а какие хорошие?! че то там про германию (какие то немецкие котлы) стал говорить,че то там про мембрану ценники 7-8-9-10 стал озвучивать. что типа надо дополнительный бачок впаивать в систему рядом с котлом ставаить, хотя количество батарей не увеличивалось-это странно. ладно не суть. щас с кранами поиграю ну и мастера поищеми с первой зп пригласим?!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
max2812
сообщение 5.2.2017, 12:38
Сообщение #15


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2 261
Регистрация: 25.10.2012
Из: Владимира
Пользователь №: 86 631
Вставить ник Цитата


Они не г**но, бакси капризные. куча датчиков, порой ошибки на дисплее не совпадают в реале, из последнего помню, что то было с датчиком газа, полез на верх зачем то и открыл сверху заглушку круглую, котел заработал, вобщем за время контакта с котлом бакси экофор 24 ф у меня моск взорвался.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jeka
сообщение 5.2.2017, 12:46
Сообщение #16


Посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 2 974
Регистрация: 18.11.2003
Пользователь №: 4 293
Вставить ник Цитата


На котлы будерос посмотрите. У них теплообменник чугунный и все по серьезному. Ценник практически тот же


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Газель511
сообщение 5.2.2017, 12:47
Сообщение #17


Рыжий

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 367
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 88 754
Вставить ник Цитата


Цитата(max2812 @ 5.2.2017, 13:38) *
вобщем за время контакта с котлом бакси экофор 24 ф у меня моск взорвался.

)))) без комметариев
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Stranger086
сообщение 13.2.2017, 23:58
Сообщение #18


Постоянный посетитель

Возраст: 38
Группа: Пользователи 
Сообщений: 141
Регистрация: 24.5.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 72 357
Вставить ник Цитата


Цитата(Газель511 @ 5.2.2017, 12:47) *
)))) без комметариев

Возможно Ваш специалист перепутал датчики отопления и гвс. Обратите внимание на температуру отопления. Поменяйте значение и там. Скажем градусов до 35, при этом увеличьте значение температуры гвс до 50. Если гвс будет чуть теплая после этих манипуляций- то значит так и есть.
Перейти в начало страницы
 