Подключить мотор через частотник., Запутался. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключить мотор через частотник., Запутался. |
9.1.2018, 9:34
Сообщение
#1
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Мущины! Купил хорошие станки для гаража, но у самых интересных "звездчатые" моторы. На них написано - 3Ф 380В. Вот что это за 380 - фазное или линейное напряжение? Это первый вопрос.
Второй. В гаражах вообще-то по наружной стене идут 3 фазы. Фазное напряжение там 220, точнее 240 вольт. Возможность подвести его в гараж есть, но как-то надо оформлять такой поступок и щетчик ставить и регистрировать. Без официального оформления лучше не пытаться, т. к. в гаражах различные недобросовестные личности приворовывают свет, и становиться козлом отпущения и платить за всех годовую недостачу мне не желательно. Как такое напряжение зовется - 380 или все таки 3Ф 220? Третье. Частотник дает преимущество отказа от процедуры перекидывания ремня на шкивах. Поставил, и радуйся. Но частотников, чтобы вход был 1Ф 220, а выход 3Ф 380 я не обнаружил в предложениях. Вопрос стоит так. Кто имеет опыт, посоветуйте выбор. 1. Подключиться к 3 Ф 220В. Моторы будут работать, а как? в половину мощности? Переключить обмотки без вскрытия нельзя, уже убедился, да и со вскрытием непонятно, удастся ли найти центр звезды. 2. Поставить частотник 220 - 3Ф 220. стоит ли это денег, какова надежность - гараж неотапливаемый, конденсаторы электролитические морозов и жары не любят. Однозначно ли надо переключать обмотки в этом случае? 3. Поставить однофазный трансформатор на 2 кВт 220- 380, потом частотник 380 - 3Ф 380. 4. Сделать как то умнее, посоветуйте как. --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
| |
9.1.2018, 15:41
Сообщение
#41
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Нафига им его увеличивать? Они просто сделают 3 таких же напряжения сдвинутых по фазу друг от друга. Как...силой хитрющего инженерного мозга. Если бы внутри частотника стоял повышающий трансформатор, вопросы бы отпали. Но его там нет! --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:41
Сообщение
#42
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Посмотрел. Действительно, у него допускается как 3-х так и однофазное питание. но насчет "таких" же напряжений есть вопросы. НЕ ВЕРЮ. Посмотрите мой рисуночек еще раз. Написано что такие же, а мотор включают иначе. В этом и недоразумение и путаница. мотор то включают в соединении звезда, от 220 в. Все верно. но с 220 до 380 он сам конечно не поднимает. Сообщение отредактировал Jeka - 9.1.2018, 15:46 -------------------- |
|
|
9.1.2018, 15:46
Сообщение
#43
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
Посмотрел. Действительно, у него допускается как 3-х так и однофазное питание. Ну Слава прогрессу! Цитата но насчет "таких" же напряжений есть вопросы. НЕ ВЕРЮ. Посмотрите мой рисуночек еще раз. Написано что такие же, а мотор включают иначе. В этом и недоразумение и путаница. Я уже писал выше, что если ваш електрик 3-х фазную сеть из экономии тянул трехпроводным кабелем, то для двигателей-треугольников этого "и так сойдет". Для подключения инвертора тоже как бы нет проблем. Инверторы на своем выходе делают честную 3-х проводку с центральной нейтралью, которую вы можете использовать для звезды, или не-использовать для треугольника. (и да, на первом вашем рисунке нет подключения средней точки звезды, при перекосе фаз/нагрузок двигатель будет терять мощность и греться, пока не сгорит) Сообщение отредактировал Grey_cat - 9.1.2018, 15:49 --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 15:54
Сообщение
#44
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
1. контроль фаз отключается в настройках частотника и он будет работать от одной фазы. 2. Можно вернуться к мысли установить трансформатор 220->380 в. И от него запитать частотник и далее двигатели. Общая мощность не велика, трансформатор должен быть доступным. Но в целом надо проверить выдержит ли твоя существующая сеть такую нагрузку. Как то так.... Сеть то выдержит, коллекторные двигатели в 2,2 кВт нормально работают и под предельной нагрузкой. Я уже писал выше, что если ваш електрик 3-х фазную сеть из экономии тянул трехпроводным кабелем, то для двигателей-треугольников этого "и так сойдет". Наружка идет с нейтралью - как иначе развести по боксам однофазные отводы? Я уже писал, что подключение к ней может потянуть проблемы с легализацией. Из за разницы в тарифах могут потребовать тащить отдельный фидер от трансформатора. Это будет стоить как сто частотников. --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:54
Сообщение
#45
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
Если бы внутри частотника стоял повышающий трансформатор, вопросы бы отпали. Но его там нет! А нахрена те повышать 220в до 220в? Его надо размножить а не повысить...ну и обработать культурно. Ты явно так и не понял принципа 3-х фазной сети 220/380в Сообщение отредактировал Grey_cat - 9.1.2018, 15:56 --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 16:11
Сообщение
#46
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
А нахрена те повышать 220в до 220в? Его надо размножить а не повысить...ну и обработать культурно. Ты явно так и не понял принципа 3-х фазной сети 220/380в Я боюсь, все наоборот несколько. Это у вас какие-то иллюзии. Сдвиг фаз в первичной сети идет относительно нулевой точки. Вы этого не можете уяснить. А ключи работают относительно средней от выпрямленного напряжения. (-в однофазном питании. В трехфазном все проще - там три отдельных совершенно схемы) Правда, раньше были схемы умножителей напряжения диодно-конденсаторного типа. Умножители напряжения в кинескопных телевизорах работали на таком принципе. Но выходной ток у таких преобразователей был небольшим. Сообщение отредактировал Barbos - 9.1.2018, 16:13 --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 16:23
Сообщение
#47
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
учи матчасть суперспец Уж бред-то не пиши, грамотей... Ещё раз, "выход 3Ф 380" - это иначе (и правильнее) говоря - 3х220V, а 3Ф 380 - это просто упрощенное название, Дятел, у трехфазных систем питания указывают линейные напряжения. Так вот в отечественных сетях напряжение 3*400(380)В линейного напряжения, что соответствует фазным напряжениям 3*240(220)В. Линейные и фазные напряжения, это не упрощения. вот на такую фигню Там черным по белому написано, что при питании от сети 3*380В выходное напряжение 3ф от 0 до 380В, а при питании от сети 1*220В выходное напряжение 3ф от 0 до 220В. --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 16:26
Сообщение
#48
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
Как...силой хитрющего инженерного мозга. Который у тебя совершенно отсутствует. А нахрена те повышать 220в до 220в? Ему нужно запитать двигатель 3*380В от однофазной сети 1*220В. --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 16:34
Сообщение
#49
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
Я боюсь, все наоборот несколько. Это у вас какие-то иллюзии. Не боись, не наоборот...все так и есть.Я ж тут азбучные истины рассказываю...уже полдня, ну хватит уж? Цитата Сдвиг фаз в первичной сети идет относительно нулевой точки. Вы этого не можете уяснить. А ключи работают относительно средней от выпрямленного напряжения. (-в однофазном питании. В трехфазном все проще - там три отдельных совершенно схемы) Правда, раньше были схемы умножителей напряжения диодно-конденсаторного типа. Умножители напряжения в кинескопных телевизорах работали на таком принципе. Но выходной ток у таких преобразователей был небольшим. Вы ведь не инженер-электронщик? Ну зачем вы беретесь изобретать способ преобразования постоянного напряжения в 3-х фазное? Дятел, у трехфазных систем питания указывают линейные напряжения. Так вот в отечественных сетях напряжение 3*400(380)В линейного напряжения, что соответствует фазным напряжениям 3*240(220)В. Линейные и фазные напряжения, это не упрощения. Дятлище, а я что писал тут выше??? Ну точно или слепой, или грамоте не учен... (для особо тупых повторю свои слова - "3-х фазная сеть 380в" это тоже самое что и "3-х фазная сеть 3х220в") Цитата Ему нужно запитать двигатель 3*380В от однофазной сети 1*220В. Дятленок, правильно пишут не 3*380, а 3Ф 380в...он даж разницу не видит, зато подпиндосник знатный Сообщение отредактировал Grey_cat - 9.1.2018, 16:38 --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 17:42
Сообщение
#50
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Не боись, не наоборот...все так и есть. Я ж тут азбучные истины рассказываю...уже полдня, ну хватит уж? Вы ведь не инженер-электронщик? Ну зачем вы беретесь изобретать способ преобразования постоянного напряжения в 3-х фазное? (для особо тупых повторю свои слова - "3-х фазная сеть 380в" это тоже самое что и "3-х фазная сеть 3х220в") Ну все таки давайте не обижать друг друга, ни к чему это. По диплому я именно радиоинженер. И сдавал экзамены по ОТЦ, только это было ровно 40 лет назад. Итак, опять к тому, с чего начали. про азбучные истины. Берем мотор, с маркировкой звезда 380. Врубаем его в сеть 380, а точнее 3Ф 220. Все работает, как придумали на заводе-изготовителе. Далее. Берем только одно фазное напряжение 220 в. Как вы пишете, размножаем его сдвигом фазы на 120 и 240 град. Вновь получаем 3Ф 220. А вот и хрен там ! Изготовители частотников заставляют переключать мотор на треугольник. Значит - это не те самые размноженные фазы, а что -то уменьшенное в 1,7 раза. Не может сила инженерной мысли обмануть физику процессов. ((( Сообщение отредактировал Barbos - 9.1.2018, 17:54 --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 18:42
Сообщение
#51
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
Вы ведь не инженер-электронщик? Ну зачем вы беретесь изобретать способ преобразования постоянного напряжения в 3-х фазное? Однако, в данном вопросе он разбирается гораздо лучше тебя. И таки он прав. "3-х фазная сеть 380в" это тоже самое что и "3-х фазная сеть 3х220в" 3ф 380/220 вовсе не то же самое, что 3ф 220/127. А ты не можешь понять разницы между ними. При соединении обмоток в звезду двигатель запитывается от сети 3ф 380/220В (лин/фазн), а при соединении тех же обмоток в треугольник двигатель запитывается от сети 3ф 220/127В (лин/фазн). От однофазной сети 220В возможно запитать через ПЧ только второй вариант соединения обмоток, если двигатель позволяет перекоммутировать обмотки. Сообщение отредактировал peretzz - 9.1.2018, 18:43 --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 19:18
Сообщение
#52
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Изготовители частотников заставляют переключать мотор на треугольник. Значит - это не те самые размноженные фазы, а что -то уменьшенное в 1,7 раза. Не может сила инженерной мысли обмануть физику процессов. ((( Ну и верно давно диплом получали) При соединеии звездой грубо говоря, 380 прикладывается к двум обмоткам, соединенным последовательно. В треугольнике к каждой обмотке подают 220 в. В обоих случаях токи через обмотки ( не вдаваясь в нюансы) равноценны. И частотник формирует из относительно постоянного напряжения и выдает на выход те же 3 по 220, разнесенные по фазе. Потери мощности нет. В чем вы видите подвох ? Сообщение отредактировал Jeka - 9.1.2018, 19:20 -------------------- |
|
|
9.1.2018, 19:28
Сообщение
#53
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
все таки давайте не обижать друг друга, ни к чему это Да этот перец тут уже всех задолбал остротой Цитата Врубаем его в сеть 380, а точнее 3Ф 220 еще точнее пишут обычно 3Ф 220/380 сразу указывая фазное и линейное напряжение.Цитата А вот и хрен там ! Изготовители частотников заставляют переключать мотор на треугольник. Значит - это не те самые размноженные фазы, а что -то уменьшенное в 1,7 раза. Не может сила инженерной мысли обмануть физику процессов. ((( А она и не обманывает. Те же самые размноженные 220 и будут. Кстати, никто никого не заставляет включать именно треугольником. Там просто есть один другой момент...дело в том что двигателю для работы нужен именно ток (привет Фарадею и Амперу), напряжение(и мощность) питающей сети уходит только на создание этого тока. Вот при соединении треугольником в обмотках течет ток в 1.7 раза выше чем в звезде. В результате имеем мощный пусковой момент и двигатель развивает максимальную свою физическую мощность (указанную на шильдике). привет маркетологам. Но...имеем и повышенный именно пусковой ток, особенно при нагрузке или заклине...а частотник кстати более нежный чем мотор. В случае звезды пусковой ток ниже, пуск слабее и мощности полной (как на шильдике) не получим... (кстати, я уже упоминал что при звезде опасно отсоединение нулевого провода, при "неправильной" нагрузке он может даже сам отгореть...а потом и дом с конюшней вместе) ...я тоже ОТЦ проходил 36 лет назад. 3ф 380/220 вовсе не то же самое, что 3ф 220/127. не, он точно бредит...молчал бы уж, всезнайка ш..
А ты не можешь понять разницы между ними. При соединении обмоток в звезду двигатель запитывается от сети 3ф 380/220В (лин/фазн), а при соединении тех же обмоток в треугольник двигатель запитывается от сети 3ф 220/127В (лин/фазн). От однофазной сети 220В возможно запитать через ПЧ только второй вариант соединения обмоток, если двигатель позволяет перекоммутировать обмотки. Сообщение отредактировал Grey_cat - 9.1.2018, 19:40 --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 19:44
Сообщение
#54
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Эх ж как завернул. А ничего что мощность двигателя не меняется при обоих вариантах включения? С чего бы ему раскручиваться активнее в одном варианте?
-------------------- |
|
|
9.1.2018, 19:50
Сообщение
#55
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
Эх ж как завернул. А ничего что мощность двигателя не меняется при обоих вариантах включения? С чего бы ему раскручиваться активнее в одном варианте? Да нет, мощность двигателя (на валу) вроде как как-раз и меняется. И мощность эту пишут для варианта именно треугольника.Про бОльший ток в обмотках я уж не буду повторять.. --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 20:03
Сообщение
#56
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
При трехфазном включении в обоих вариантах параметры двигателя равны. Он, двигатель, так и зовется 380/220в. Отличие при включении треугольника от одной фазы и через конденсатор. Логично что мощность понизится.
-------------------- |
|
|
9.1.2018, 20:23
Сообщение
#57
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
. В обоих случаях токи через обмотки ( не вдаваясь в нюансы) равноценны. А ничо, что при соединении в треугольник к выходной фазе частотника подключены две обмотки двигателя, поэтому и ток фазы будет таки больше в 1,732 раза? И частотник формирует из относительно постоянного напряжения и выдает на выход те же 3 по 220, разнесенные по фазе. Потери мощности нет. В чем вы видите подвох ? Ты на шильдик движка посмотри, почему-то токи двигателя при соединении в треугольник указаны больше... Там просто есть один другой момент...дело в том что двигателю для работы нужен именно ток (привет Фарадею и Амперу), напряжение(и мощность) питающей сети уходит только на создание этого тока. Вот при соединении треугольником в обмотках течет ток в 1.7 раза выше чем в звезде. Вот же дурень.... )) Да нет, мощность двигателя (на валу) вроде как как-раз и меняется. И мощность эту пишут для варианта именно треугольника. Про бОльший ток в обмотках я уж не буду повторять.. Мощность одинакова, что при включении в звезду, что при включении в треугольник. Сообщение отредактировал peretzz - 9.1.2018, 20:30 --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 20:59
Сообщение
#58
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
А ничо, что при соединении в треугольник к выходной фазе частотника подключены две обмотки двигателя, поэтому и ток фазы будет таки больше в 1,732 раза? Ты на шильдик движка посмотри, почему-то токи двигателя при соединении в треугольник указаны больше... . Ой поймал. Конечно токи разные. Следовало сказать что результирующие мощности равны. Но уволь меня от спора с тобой. Мне не интересно. Barbos Расскажешь что за станки приобрел? -------------------- |
|
|
9.1.2018, 22:17
Сообщение
#59
|
|
С пламенем в сердце! Группа: Пользователи Сообщений: 4 040 Регистрация: 24.1.2006 Из: Владимир! Пользователь №: 11 565 Вставить ник Цитата |
Поясняю за частотник 1ф вход 3ф выход, у меня модельк altivar12 ATV12HU22M2
1. В гараже валяется второй год, проблем нет 2. Каким образом что там сгорает у кого то я не понимаю. 3. Да, нужно настраивать в первоначальном варианты ( ток, ускорение и прочие плюшки) Но потом я на это забил и все двиганы ( а их у меня всего 2 - 1.5 и 2.2 кВт) частотник крутит без проблем на любых настройках 4. Что там нужно переключать на звезду или треугольник я вообще не понимаю , зачем это при частотник делать , одно дело когда ты на 220 подключает трехфазник, это да) 5. Что касается подключения парка техники от одного частотник. Видел решения с 5 контактной вилкой, однако надо учесть максимальные длины от частотник, хотя в пределах гаража 6*4 я бы на это забил. --------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
|
|
|
10.1.2018, 2:47
Сообщение
#60
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
Что там нужно переключать на звезду или треугольник я вообще не понимаю , зачем это при частотник делать , одно дело когда ты на 220 подключает трехфазник, это да) Выход у твоего частотника 3ф 220/127В, а нужно 3ф 380/220 из однофазного 220В. --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|