AntiLL
сообщение 19.1.2017, 0:32
Сообщение #1


Постоянный посетитель

Возраст: 32
Группа: Пользователи 
Сообщений: 249
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 11 981
Вставить ник Цитата


Всем доброго времени суток.

Люди добрые, подскажите. Есть ли у кого нибудь полипропилен на системе центрального отопления в эксплуатации ну хотя бы год-два, а лучше пять? Не повело? Жалобы есть?
Сантехники ставят повсеместно, а производители не рекомендуют.
У меня в морозы ВКС батареи раскочегарили до 105 градусов тепла. Боюсь за полипропилен, как бы не рвануло, сварит же заживо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
5 страниц V  « < 3 4 5  
Начать новую тему
Ответов (80 - 90)
yola
сообщение 6.9.2017, 21:49
Сообщение #81


Постоянный посетитель

Возраст: 35
Группа: Пользователи 
Сообщений: 764
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 12 136
Вставить ник Цитата


Цитата(AntiLL @ 5.9.2017, 0:52) *
Кстати, насчет утеплений. Я вот чо не пойму. Если ЭППС заштукатурить, как он гореть то будет? Да и не особо он дымит, я проверял технониколевский.

попробуй проверить еще, и зажги осторожно его прямо у себя в квартире, мне интересно правда запаха и дыма не будет?
если он такой безопасный, то ничего страшного не произойдет.

Сообщение отредактировал yola - 6.9.2017, 21:51
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
baseq3
сообщение 6.9.2017, 23:31
Сообщение #82


Новенький

Группа: Пользователи 
Сообщений: 7 536
Регистрация: 9.9.2002
Пользователь №: 1 805
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 5.9.2017, 23:20) *
бугатти хорошие краны? по каким параметрам? а как же данфосс, броен, фив или овентроп?

да, и лучше перебздеть чем недобздеть....

проверено на отводах от 100ой трубы отопления всего дома
проблем 0
что то круче смысла не вижу брать
только маркировку надо смотреть соответствующую чтобы не было вопросов потом

Цитата(yola @ 6.9.2017, 21:49) *
попробуй проверить еще, и зажги осторожно его прямо у себя в квартире, мне интересно правда запаха и дыма не будет?
если он такой безопасный, то ничего страшного не произойдет.

он крайне вреден для организма если начнет испаряться
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 7.9.2017, 14:12
Сообщение #83


Постоянный посетитель

Возраст: 37
Группа: Пользователи 
Сообщений: 246
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(baseq3 @ 7.9.2017, 0:31) *
проверено на отводах от 100ой трубы отопления всего дома
проблем 0
что то круче смысла не вижу брать
только маркировку надо смотреть соответствующую чтобы не было вопросов потом


.... Все с Вами ясно ))))...... при таких параметрах (на ответвлениях к стоякам от магистрали отопления) подойдет любой заводской китайский valtec или STI. смысла брать бугатти я не вижу

Сообщение отредактировал heating - 7.9.2017, 14:15
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
baseq3
сообщение 7.9.2017, 22:04
Сообщение #84


Новенький

Группа: Пользователи 
Сообщений: 7 536
Регистрация: 9.9.2002
Пользователь №: 1 805
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 7.9.2017, 14:12) *
.... Все с Вами ясно ))))...... при таких параметрах (на ответвлениях к стоякам от магистрали отопления) подойдет любой заводской китайский valtec или STI. смысла брать бугатти я не вижу

ну ну )
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 8.9.2017, 10:51
Сообщение #85


Постоянный посетитель

Возраст: 37
Группа: Пользователи 
Сообщений: 246
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(baseq3 @ 7.9.2017, 23:04) *
ну ну )

ага)....
откройте паспорт любого заводского китайского (или итальянского, или немецкого, или датского) шарового крана: температура перемещаемой жидкости до 110 оС (если латунный кран) и до 230 оС (если стальной) и давление до 25 бар. Какой из параметров (температура, давление) превышает допустимые значения в магистрали системы отопления здания??
Язык инженера - язык цифр. Я свои комментарии аргументирую по крайней мере.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Рапунцель
сообщение 12.9.2017, 23:24
Сообщение #86


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 130
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 101 857
Вставить ник Цитата


Подскажите, а какое отопление выбрать для МКД с индивидуальным отоплением? Сейчас дом сдают с металоплатиковыми трубами. Есть ли смысл из менять? На что менять? Полипропилен? Медь?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Рапунцель
сообщение 12.9.2017, 23:52
Сообщение #87


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 130
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 101 857
Вставить ник Цитата


Подскажите, а какое отопление выбрать для МКД с индивидуальным отоплением? Сейчас дом сдают с металоплатиковыми трубами. Есть ли смысл из менять? На что менять? Полипропилен? Медь?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
entersandmen
сообщение 13.9.2017, 5:56
Сообщение #88


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 706
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 95 057
Вставить ник Цитата


металлопласт на контуре ц.о в мкд с итп ?

абсурд .

на ц.о - только сталь . её и выбирайте в качестве материала
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 13.9.2017, 6:06
Сообщение #89


Постоянный посетитель

Возраст: 37
Группа: Пользователи 
Сообщений: 246
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(Рапунцель @ 13.9.2017, 0:24) *
Подскажите, а какое отопление выбрать для МКД с индивидуальным отоплением? Сейчас дом сдают с металоплатиковыми трубами. Есть ли смысл из менять? На что менять? Полипропилен? Медь?

Если у Вас индивидуальное отопление (свой котел), то можно использовать любые трубы. Если смонтировано металлопластом, то менять его смысла нет
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
peretzz
сообщение 13.9.2017, 8:35
Сообщение #90


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 13 267
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 72 958
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 8.9.2017, 10:51) *
температура перемещаемой жидкости до 110 оС (если латунный кран) и до 230 оС (если стальной)

Дело не в материале корпуса крана, а в материале уплотнительных колец внутри.
Оба металла без проблем выдерживают высокую температуру, а вот кольца могут быть разными.


--------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 13.9.2017, 17:59
Сообщение #91


Постоянный посетитель

Возраст: 37
Группа: Пользователи 
Сообщений: 246
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(peretzz @ 13.9.2017, 9:35) *
Дело не в материале корпуса крана, а в материале уплотнительных колец внутри.
Оба металла без проблем выдерживают высокую температуру, а вот кольца могут быть разными.

Это да, но суть не в этом