Подключить мотор через частотник., Запутался. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключить мотор через частотник., Запутался. |
9.1.2018, 9:34
Сообщение
#1
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Мущины! Купил хорошие станки для гаража, но у самых интересных "звездчатые" моторы. На них написано - 3Ф 380В. Вот что это за 380 - фазное или линейное напряжение? Это первый вопрос.
Второй. В гаражах вообще-то по наружной стене идут 3 фазы. Фазное напряжение там 220, точнее 240 вольт. Возможность подвести его в гараж есть, но как-то надо оформлять такой поступок и щетчик ставить и регистрировать. Без официального оформления лучше не пытаться, т. к. в гаражах различные недобросовестные личности приворовывают свет, и становиться козлом отпущения и платить за всех годовую недостачу мне не желательно. Как такое напряжение зовется - 380 или все таки 3Ф 220? Третье. Частотник дает преимущество отказа от процедуры перекидывания ремня на шкивах. Поставил, и радуйся. Но частотников, чтобы вход был 1Ф 220, а выход 3Ф 380 я не обнаружил в предложениях. Вопрос стоит так. Кто имеет опыт, посоветуйте выбор. 1. Подключиться к 3 Ф 220В. Моторы будут работать, а как? в половину мощности? Переключить обмотки без вскрытия нельзя, уже убедился, да и со вскрытием непонятно, удастся ли найти центр звезды. 2. Поставить частотник 220 - 3Ф 220. стоит ли это денег, какова надежность - гараж неотапливаемый, конденсаторы электролитические морозов и жары не любят. Однозначно ли надо переключать обмотки в этом случае? 3. Поставить однофазный трансформатор на 2 кВт 220- 380, потом частотник 380 - 3Ф 380. 4. Сделать как то умнее, посоветуйте как. --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
| |
9.1.2018, 13:27
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Barbos
судя по фото шильдов на двигателях для первого подойдет частотник 1ф 220 -> 3 ф 220 при соединении обмоток треугольником, работать будет без потери мощности, частотник надо брать с небольшим запасом (2 КВТ) Второй двигатель имеет только соединение звездой. От сети 220 будет работать с потерей мощности около 40 процентов. Может разумнее при таком раскладе поменять двигатель под сеть 220 В? Частотники работают надежно, защиту от обрыва и КЗ имеют. Сам пользую уже лет пять. Защита отрабатывает штатно. Необходимо предварительно правильно настроить пороги срабатывания. -------------------- |
|
|
9.1.2018, 13:45
Сообщение
#22
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
В защите у выходных транзисторов частотников ставят диоды. Но, как верно заметил Barbos, энергия при отключении индуктивности выбрасываться может огромная, и по мощности, и особенно по уровню напряжения. Диоды стоят не совсем для защиты, а для замыкания индуктивного тока при закрытом транзисторе, и этого достаточно для того, чтобы обрыв нагрузки никак не сказывался на ПЧ. И откуда это возьмется огромная энергия? Энергия запасенная в индуктивной нагрузке определяется, как: W = ( L * I ^2 ) / 2. И эта "энергия" постоянно коммутируется транзисторами ПЧ безо всякого ущерба для них. Бросок тока от КЗ - не такая страшная беда как обрыв индуктивности в нагрузке, так как большая часть той страшной энергии, Обратись к учебнику физики для уточнения термина "энергия", ты совершенно не понимаешь его значения, поэтому сильно заблуждаешься. К тому же частотники, о которых мы говорим (1ф-->3ф) рассчитаны именно на вход 220В, и их выход рассчитан именно на подключение двигателей с номиналом 380В, и мощность двигателей при этом не занижается И каким же образом этот частотник из 220в делает 380в? Подобное возможно только при переключении обмоток двигателя из звезды в треугольник, тогда из двигателя 3*380/220 получится двигатель 3*220/127. подойдет частотник 1ф 220 -> 3 ф 220 при соединении обмоток треугольником, работать будет без потери мощности, частотник надо брать с небольшим запасом (2 КВТ) Не подойдет, возможно, только при неполной нагрузке, т.е. менее половины. --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 13:46
Сообщение
#23
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Barbos Второй двигатель имеет только соединение звездой. От сети 220 будет работать с потерей мощности около 40 процентов. Частотники работают надежно, защиту от обрыва и КЗ имеют. Сам пользую уже лет пять. Защита отрабатывает штатно. Необходимо предварительно правильно настроить пороги срабатывания. Спасибо, это и хотелось знать . --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 13:48
Сообщение
#24
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
Barbos
Судя по шильдикам, серый двигатель имеет возможность включения в треугольник, тогда его можно запитать от однофазной сети 220в. Но лучше будет увеличить емкость батареи конденсаторов раза в три при питании от однофазной сети, т.к. частотник расчитан на работу от трёхфазной сети. --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 13:50
Сообщение
#25
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Не подойдет, возможно, только при неполной нагрузке, т.е. менее половины. Вот мне тоже видится большая потеря мощности. Не на сорок проц, а более чем вдвое. Barbos Судя по шильдикам, серый двигатель имеет возможность включения в треугольник, тогда его можно запитать от однофазной сети 220в. Но лучше будет увеличить емкость батареи конденсаторов раза в три при питании от однофазной сети, т.к. частотник расчитан на работу от трёхфазной сети. Это не мои моторы - я просто привел фотографии для иллюстрации. Мои все 380 строго. И нет, бывают и частотники с однофазным входом - трехфазным выходом. Не бывает только вход 1Ф 220 В, а выход 3Ф 380 - как раз такой, который бы решил все проблемы мои((( Сообщение отредактировал Barbos - 9.1.2018, 13:54 --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 14:10
Сообщение
#26
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 2 438 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владимир Пользователь №: 71 877 Вставить ник Цитата |
|
|
|
9.1.2018, 14:32
Сообщение
#27
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
Из инструкции к моему частотнику: При чем тут номинальное напряжение двигателя и выходное напряжение частотника? Это, как минимум разные вещи, к тому же в этой табличке указан только диапазон вводимых значений, а не формируемое напряжение на выходе ПЧ. 80-й параметр в твоей табличке можно вводить до 9999 кВт. И ты думаешь, он реально выдаст 10 мегаватт? Сообщение отредактировал peretzz - 9.1.2018, 14:34 --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
9.1.2018, 14:45
Сообщение
#28
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 2 438 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владимир Пользователь №: 71 877 Вставить ник Цитата |
Не до 9999, а до 7,5 кВт.
9999 - это вводимая уставка в попугаях. 7,5 - реальное максимальное значение для частотников из этой серии (именно у моего частотника до 0,75). Не берусь утверждать, но если 7,5кВт максимальное реальное значение, то возможно и выход они до 1000В умеют делать. Не спрашивайте как именно, это просто мои логические рассуждения. Хочется докопаться до истины - берите мой частотник и насилуйте. |
|
|
9.1.2018, 14:55
Сообщение
#29
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Я тоже не могу до конца распутаться. Вроде собрались мнения (в этой теме и в некоторых публикациях в интернете), что надо делать так, как нарисовал. Мощность при этом одна и та же. Но выходит, что понятие три фазы на наружной разводке гаражей 380 (3*220)
и три фазы 3* 220 на выходе частоника не соответствуют друг другу. Сообщение отредактировал Barbos - 9.1.2018, 14:55 --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:01
Сообщение
#30
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Не подойдет, возможно, только при неполной нагрузке, т.е. менее половины. ну почему не подойдет если двигатель предназначен работать от 220 в в соединении треугольник? У меня прекрасно работает 0,75 квт от 1 квт частотника. Токи потребления соответствуют шильду. Barbos делай как нарисовано , схема верная. https://www.elcomspb.ru/actions/going/sfinvertors/ по ссылке частотник именно в таком варианте питает двигатель Сообщение отредактировал Jeka - 9.1.2018, 15:05 -------------------- |
|
|
9.1.2018, 15:02
Сообщение
#31
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
И каким же образом этот частотник из 220в делает 380в? учи матчасть суперспец Но лучше будет увеличить емкость батареи конденсаторов раза в три при питании от однофазной сети, т.к. частотник расчитан на работу от трёхфазной сети. бред, перечитай запрос ТС Мои все 380 строго. И нет, бывают и частотники с однофазным входом - трехфазным выходом. Не бывает только вход 1Ф 220 В, а выход 3Ф 380 - как раз такой, который бы решил все проблемы мои((( говорю ж - навалом, если лень, то могу я поискать Ещё раз, "выход 3Ф 380" - это иначе (и правильнее) говоря - 3х220V, а 3Ф 380 - это просто упрощенное название, показывающее главную суть идеи, т.к. мотор работает уже не от 220 мгновенного напряжения и не 440, а от 220+160=380в (160 - это напряжение 220в другого фазного провода сдвинутое по фазе на 120 градусов) 80-й параметр в твоей табличке можно вводить до 9999 кВт. И ты думаешь, он реально выдаст 10 мегаватт? слепой видна, запятую не видишь, потому и несешь такую чушь, ну или специально троллишь --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 15:11
Сообщение
#32
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
делай как нарисовано , схема верная. https://www.elcomspb.ru/actions/going/sfinvertors/ по ссылке частотник именно в таком варианте питает двигатель Особенно красиво смотрится на этой схеме звездочка - сноска - примечание ))). мои то моторы не допускают такое включение, о чем я и пишу=плачусь все время((((( Во всяком случае спасибо. Все встает понемногу на места. Разбирать моторы придется-таки. Сообщение отредактировал Barbos - 9.1.2018, 15:13 --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:13
Сообщение
#33
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
говорю ж - навалом, если лень, то могу я поискать Ну вот, просто для примера те инструкция(pdf) вот на такую фигню обрати внимание на страницы 10-12 (там очень внятные картинки) при подключении треугольником ты просто НЕ подключаешь нулевой провод (но вот корпус движка лучше бы занулить, для порядку, а для этого он должен не иметь контакта с обмотками) ну а со звездой и так понятно Сообщение отредактировал Grey_cat - 9.1.2018, 15:18 --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 15:16
Сообщение
#34
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Barbos
да) заболтали тему, извини. А какой мощности твои моторы? -------------------- |
|
|
9.1.2018, 15:24
Сообщение
#35
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
учи матчасть суперспец Как машинный генератор делает, мне понятно. А как система ключей, запитанных от одной фазы, может увеличить напряжение сверх напряжения питания, мне тоже не ясно. Barbos да) заболтали тему, извини. А какой мощности твои моторы? Ничего не заболтали. Нормально все. Один 1,1 кВт, его как раз хотелось бы подключить без потери мощности. Еще 550 и 750 Вт. Их я бы мог заменить в конце концов даже на однофазные какие нибудь. --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:28
Сообщение
#36
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
Как машинный генератор делает, мне понятно. А как система ключей, запитанных от одной фазы, может увеличить напряжение сверх напряжения питания, мне тоже не ясно. Нафига им его увеличивать? Они просто сделают 3 таких же напряжения сдвинутых по фазу друг от друга. Как...силой хитрющего инженерного мозга. Ты инструкцию-то скачай да почитай, картинки посмотри... Сообщение отредактировал Grey_cat - 9.1.2018, 15:29 --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 15:29
Сообщение
#37
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Ну вот, просто для примера те инструкция(pdf) вот на такую фигню обрати внимание на страницы 10-12 (там очень внятные картинки) У этого частотника трехфазный вход - не наш случай. --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:33
Сообщение
#38
|
|
любопытный Возраст: 59 Группа: Пользователи Сообщений: 19 217 Регистрация: 19.10.2003 Из: с Земли Пользователь №: 3 987 Вставить ник Цитата |
У этого частотника трехфазный вход - не наш случай. У этого частотника, как и у многих, ДВА варианта входа с соответствующими префиксами в названии Т3 или S1 блин, разве не понятно что проще в единой инструкции две картинки напечатать, чем лишние деньги типографии платить --------------------
GС, реинкарнация №3
|
|
|
9.1.2018, 15:37
Сообщение
#39
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 1 433 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 99 666 Вставить ник Цитата |
Нафига им его увеличивать? Они просто сделают 3 таких же напряжения сдвинутых по фазу друг от друга. Как...силой хитрющего инженерного мозга. Ты инструкцию-то скачай да почитай, картинки посмотри... Посмотрел. Действительно, у него допускается как 3-х так и однофазное питание. но насчет "таких" же напряжений есть вопросы. НЕ ВЕРЮ. Посмотрите мой рисуночек еще раз. Написано что такие же, а мотор включают иначе. В этом и недоразумение и путаница. --------------------
Услуги студийной и outdoor художественной фотографии, аренда фотостудии. Оформление фотографий в багет из ценных пород дерева. Сайт моей студии Тетрагон и авторской фотографии http://svadba33.ru/.
|
|
|
9.1.2018, 15:38
Сообщение
#40
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
У этого частотника трехфазный вход - не наш случай. 1. контроль фаз отключается в настройках частотника и он будет работать от одной фазы. 2. Можно вернуться к мысли установить трансформатор 220->380 в. И от него запитать частотник и далее двигатели. Общая мощность не велика, трансформатор должен быть доступным. Но в целом надо проверить выдержит ли твоя существующая сеть такую нагрузку. -------------------- |
|
|
Политика конфиденциальности | Легкая версия |