Главная страница
Вход
Логин: Пароль:Забыли пароль?
Запомнить вас на этом компьютере?

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Скрыть объявления

Объявления

Форумы в Telegram - @vladforum С темами, всё как на форуме, только в Telegram!

> Полипропилен на центральном отоплении
AntiLL
сообщение 19.1.2017, 0:32
Сообщение #1


Постоянный посетитель

Возраст: 38
Группа: Пользователи 
Сообщений: 250
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 11 981
Вставить ник Цитата


Всем доброго времени суток.

Люди добрые, подскажите. Есть ли у кого нибудь полипропилен на системе центрального отопления в эксплуатации ну хотя бы год-два, а лучше пять? Не повело? Жалобы есть?
Сантехники ставят повсеместно, а производители не рекомендуют.
У меня в морозы ВКС батареи раскочегарили до 105 градусов тепла. Боюсь за полипропилен, как бы не рвануло, сварит же заживо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Начать новую тему
Ответов (40 - 59)
yola
сообщение 23.1.2017, 17:27
Сообщение #41


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 372
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 12 136
Вставить ник Цитата


Цитата(AntiLL @ 23.1.2017, 12:35) *
yola
и замерзнуть? :)

Я просто шаровым краном регулирую расход и давление на водяной фильтр, может и на батарее можно огрантчить расход теплоносителя тем самым понизить давление.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АбвгдеЁж
сообщение 23.1.2017, 17:34
Сообщение #42


Постоянный посетитель

Возраст: 14
Группа: Пользователи 
Сообщений: 10 213
Регистрация: 26.9.2002
Пользователь №: 1 881
Вставить ник Цитата


Цитата(yola @ 23.1.2017, 17:27) *
Я просто шаровым краном регулирую расход и давление

Невозможно регулировать давление при помощи шарового крана.
Давление до крана и после будет одинаково

Сообщение отредактировал АбвгдеЁж - 23.1.2017, 17:37


--------------------
Не тужи, дорогой, и не ахай, Жизнь держи, как коня, за узду, Посылай всех и каждого на [самоцензура], Чтоб тебя не послали в [самоцензура]!© Сергей Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yola
сообщение 23.1.2017, 19:26
Сообщение #43


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 372
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 12 136
Вставить ник Цитата


Цитата(АбвгдеЁж @ 23.1.2017, 18:34) *
Невозможно регулировать давление при помощи шарового крана.
Давление до крана и после будет одинаково

А кто ставит шаровые краны в систему отопления?
Любой нормальный человек поставит кран буксу и будет спокойно регулировать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 23.1.2017, 20:17
Сообщение #44


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(АбвгдеЁж @ 23.1.2017, 18:34) *
Невозможно регулировать давление при помощи шарового крана.
Давление до крана и после будет одинаково

+1

Цитата(yola @ 23.1.2017, 20:26) *
А кто ставит шаровые краны в систему отопления?
Любой нормальный человек поставит кран буксу и будет спокойно регулировать.

все ставят на любом участке системы отопления в качестве запорного элемента. кран "букса" также является только запорным элементом с более точным регулированием расхода, но никак не давления и тем более температуры. для понижения давления необходима пружина (см. устройство редукционного клапана). для понижения температуры только качественное регулирование то есть подмес.

Сообщение отредактировал heating - 23.1.2017, 20:19
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
АбвгдеЁж
сообщение 23.1.2017, 22:48
Сообщение #45


Постоянный посетитель

Возраст: 14
Группа: Пользователи 
Сообщений: 10 213
Регистрация: 26.9.2002
Пользователь №: 1 881
Вставить ник Цитата


Цитата(yola @ 23.1.2017, 19:26) *
кран буксу и будет спокойно регулировать.

не будешь ты ничего регулировать.
будешь ходить и постоянно крутить. проверено.
причем на более точном устройстве.
себе поставил данфосы термоклапан + термоголова с выносным датчиком.
так вот. сам клапан можно установить без термоголовы и регулировать температуру крутилкой,которая поджимает клапан.
там регулировка на порядок точнее чем все буксы и тем более ШК.
так вот даже при повороте на 1/4 в одном опложении был кипяток (ну чуть может холоднее стояка) а в другом положении все остыло.
поставил термоголовы и никаких проблем.
выставил на них 23 градуса и все. никаких покрывашек на батареи, никакого сухого воздуха.
красота.
когда все это делал, все говорили что ничего не будет работать, забьется и т.п.
2й год полет нормальный. доволен более чем.


--------------------
Не тужи, дорогой, и не ахай, Жизнь держи, как коня, за узду, Посылай всех и каждого на [самоцензура], Чтоб тебя не послали в [самоцензура]!© Сергей Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
baseq3
сообщение 23.1.2017, 23:20
Сообщение #46


Новенький

Группа: Пользователи 
Сообщений: 9 614
Регистрация: 9.9.2002
Пользователь №: 1 805
Вставить ник Цитата


Цитата(yola @ 23.1.2017, 19:26) *
А кто ставит шаровые краны в систему отопления?
Любой нормальный человек поставит кран буксу и будет спокойно регулировать.

а почему нет? вот продаются надежные шаровые краны

Цитата(самовар33 @ 21.1.2017, 9:45) *
Во во сам лично видел металлопластиковые трубы большого диаметра разорванные в хлам после скачка давления на горячей воде(в квартире).

вероятно мп был не качественный

знакомый сантехник рассказывал что когда ставили мп на дом
проверяли при опрессовке давление в системе
ради интереса качали по максимому: при 50 атм рванул полотенцесушитель

у самого стоит уже 16 лет 1/2 дюйма все ок
возможно зависит от качества изделия
вот вам rehau пожалуйста
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 8:26
Сообщение #47


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(baseq3 @ 24.1.2017, 0:20) *
а почему нет? вот продаются надежные шаровые краны


вероятно мп был не качественный

знакомый сантехник рассказывал что когда ставили мп на дом
проверяли при опрессовке давление в системе
ради интереса качали по максимому: при 50 атм рванул полотенцесушитель

у самого стоит уже 16 лет 1/2 дюйма все ок
возможно зависит от качества изделия
вот вам rehau пожалуйста


Краны на которые вы даете ссылку нормальные, и есть достаточно много производителей, на уровне или выше: данфос, броен, овентроп, итап, фив и тд.

Эксплуатационные параметры труб rehau:
Постоянная рабочая температура 70°С - 49 лет
Максимальная рабочая температура 80°С - 1 год
Аварийная температура 95°С - 100 часов
ИТОГО: 50 лет
источник: https://www.rehau.com/download/1786962/ti-rehau-rautitan.pdf

если что у нас в МКД принят график 95/70 °С. это соответственно при -28 на улице

Сообщение отредактировал heating - 24.1.2017, 8:40
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
baseq3
сообщение 24.1.2017, 8:29
Сообщение #48


Новенький

Группа: Пользователи 
Сообщений: 9 614
Регистрация: 9.9.2002
Пользователь №: 1 805
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 24.1.2017, 8:26) *
Эксплуатационные параметры труб rehau:
Постоянная рабочая температура 70°С - 49 лет
Максимальная рабочая температура 80°С - 1 год
Аварийная температура 95°С - 100 часов
ИТОГО: 50 лет

а у нас сколько щас на магистральном с тэц приходит в дом и на своей котельной (крышной например)?

у меня вот железные трубы эти меняли и походу надо опять ремонтировать, проржавели

Сообщение отредактировал baseq3 - 24.1.2017, 8:30
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 8:35
Сообщение #49


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(baseq3 @ 24.1.2017, 9:29) *
а у нас сколько щас на магистральном с тэц приходит в дом и на своей котельной (крышной например)?

у меня вот железные трубы эти меняли и походу надо опять ремонтировать, проржавели

с ТЭЦ по ТУ обычно к дому до 115 оС. далее понижение (элеватор или еще что то) до 95. на своей котельной до 80. соответственно на эти параметры расчитывается количество секций отопительных приборов например.

Я же уже писал что для системы отопления МКД ТОЛЬКО сталь или медь
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
baseq3
сообщение 24.1.2017, 8:42
Сообщение #50


Новенький

Группа: Пользователи 
Сообщений: 9 614
Регистрация: 9.9.2002
Пользователь №: 1 805
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 24.1.2017, 8:35) *
с ТЭЦ по ТУ обычно к дому до 115 оС. далее понижение (элеватор или еще что то) до 95. на своей котельной до 80. соответственно на эти параметры расчитывается количество секций отопительных приборов например.

Я же уже писал что для системы отопления МКД ТОЛЬКО сталь или медь

у нас стальные трубы качеством не блещут
можно наверно и нержавейку )

насчет 50 лет может быть все такие не верно подан материал
у нас отопительный сезон только зимой

Сообщение отредактировал baseq3 - 24.1.2017, 8:42
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 8:49
Сообщение #51


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(АбвгдеЁж @ 23.1.2017, 23:48) *
не будешь ты ничего регулировать.
будешь ходить и постоянно крутить. проверено.
причем на более точном устройстве.
себе поставил данфосы термоклапан + термоголова с выносным датчиком.
так вот. сам клапан можно установить без термоголовы и регулировать температуру крутилкой,которая поджимает клапан.
там регулировка на порядок точнее чем все буксы и тем более ШК.
так вот даже при повороте на 1/4 в одном опложении был кипяток (ну чуть может холоднее стояка) а в другом положении все остыло.
поставил термоголовы и никаких проблем.
выставил на них 23 градуса и все. никаких покрывашек на батареи, никакого сухого воздуха.
красота.
когда все это делал, все говорили что ничего не будет работать, забьется и т.п.
2й год полет нормальный. доволен более чем.

у меня овентроп с 2008 года, только без выносного датчика. все работает. выставил в кухне, гостиной и детской +23 и в спальне +20, и даже не подходишь. на улине +5 или -25 пофиг, у тебя заданные параметры

Цитата(baseq3 @ 24.1.2017, 9:42) *
у нас стальные трубы качеством не блещут
можно наверно и нержавейку )

насчет 50 лет может быть все такие не верно подан материал
у нас отопительный сезон только зимой

нержавейка это тоже сталь, соответственно...
а у Вас летом трубы без теплоносителя и без давления находятся? - соответственно тоже эксплуатируются. Для не стальных и не медных труб критичны пиковые температуры эксплуатации

Сообщение отредактировал heating - 24.1.2017, 8:51
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
baseq3
сообщение 24.1.2017, 9:01
Сообщение #52


Новенький

Группа: Пользователи 
Сообщений: 9 614
Регистрация: 9.9.2002
Пользователь №: 1 805
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 24.1.2017, 8:49) *
а у Вас летом трубы без теплоносителя и без давления находятся? - соответственно тоже эксплуатируются.

летом они больше как холодильник работают
поэтому эксплуатация другая будет
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 9:57
Сообщение #53


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(baseq3 @ 24.1.2017, 10:01) *
летом они больше как холодильник работают
поэтому эксплуатация другая будет

ну они же под давлением и с водой - соответственно эксплуатируются. если эту воду летом где то охладить до +5-8 градусов - то и кондиционер не нужен будет. в Баку и на Кипре много где так сделано (лично видел). котельная на отопление, чиллер на охлаждение. только у них отопительные приборы с принудительной конвекцией. хотя говорят что и без конвекции достаточно если не +35 на улице

Сообщение отредактировал heating - 24.1.2017, 9:58
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yola
сообщение 24.1.2017, 10:15
Сообщение #54


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 372
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 12 136
Вставить ник Цитата


Цитата(АбвгдеЁж @ 23.1.2017, 23:48) *
не будешь ты ничего регулировать.
будешь ходить и постоянно крутить. проверено.
причем на более точном устройстве.
себе поставил данфосы термоклапан + термоголова с выносным датчиком.
так вот. сам клапан можно установить без термоголовы и регулировать температуру крутилкой,которая поджимает клапан.
там регулировка на порядок точнее чем все буксы и тем более ШК.
так вот даже при повороте на 1/4 в одном опложении был кипяток (ну чуть может холоднее стояка) а в другом положении все остыло.
поставил термоголовы и никаких проблем.
выставил на них 23 градуса и все. никаких покрывашек на батареи, никакого сухого воздуха.
красота.
когда все это делал, все говорили что ничего не будет работать, забьется и т.п.
2й год полет нормальный. доволен более чем.

Ахаха. Вся эта импортная дребедень расчитана, не на нашу воду. По которой может легко прийти камень и застопарить всю систему или накипь, со ржавчиной.
У меня на конвекторе стоит обычный воздушный шибер, который просто поворачиваешь и перекрываешь поток воздуха, через батарею. И служит он уже бошьше 20 лет без отказно, а не 2 года как на импортной силумине с бронзовой вставкой.)))

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 10:27
Сообщение #55


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(yola @ 24.1.2017, 11:15) *
Ахаха. Вся эта импортная дребедень расчитана, не на нашу воду. По которой может легко прийти камень и застопарить всю систему или накипь, со ржавчиной.
У меня на конвекторе стоит обычный воздушный шибер, который просто поворачиваешь и перекрываешь поток воздуха, через батарею. И служит он уже бошьше 20 лет без отказно, а не 2 года как на импортной силумине с бронзовой вставкой.)))

шибер на конвекторе это конечно хорошо, но это все-таки не автоматическое регулирование, а ручное. Конвекторы типа КСК при СССР предусматривались, как правило, для парового отопления. сопротивление минимальное, т.к. это кусок изогнутой трубы с напаянными пластинами, но пыль на пластинах при температурах выше +90 становится токсичной. это из основных минусов.
у меня термовентиля с термоголовками стоят с 2008 года. все работает, причем температура в помещении поддерживается в автоматическом режиме. если конечно китайский силумин, да еще со стальной вставкой, то и года не проработает.

Сообщение отредактировал heating - 24.1.2017, 10:33
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
entersandmen
сообщение 24.1.2017, 11:55
Сообщение #56


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 738
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 95 057
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 23.1.2017, 11:37) *
ни одна экспертиза не пропустит ПП трубы на отоплении МЖД. только сталь или медь


приходилось видеть сданные в эксплуатацию мкд ( итп , этажность 17-22) все стояки на ц.о и гвс/хвс выполнены из п/п

и это не еденичный случай , как оказалось ( застройщик с экспертизой редко не находят взаимопонимания )

ну а шедевры водоотведения вообще заслуживают номинации на оскар , хотя объекты "кто-то" принимает , и как-то же их "сдают"

упреждая уточнения : не в 33регионе
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 12:11
Сообщение #57


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(entersandmen @ 24.1.2017, 12:55) *
приходилось видеть сданные в эксплуатацию мкд ( итп , этажность 17-22) все стояки на ц.о и гвс/хвс выполнены из п/п

и это не еденичный случай , как оказалось ( застройщик с экспертизой редко не находят взаимопонимания )

ну а шедевры водоотведения вообще заслуживают номинации на оскар , хотя объекты "кто-то" принимает , и как-то же их "сдают"

упреждая уточнения : не в 33регионе

ИТП на ПП... возможно схема независимая и до теплообменника на греющем все-таки сталь?
После того как появилась негосударственная экспертиза - на порядок ухудшилось качество сдаваемых объектов. и не только инженерных коммуникаций.
Многоуважаемый Мкадест Хайдарович из нашей гос. экспертизы на Ставровской под дулом пистолета такое бы не пропустил.
Лично видел проекты крышных котельных по которым получено положительное заключение негосударственной экспертизы. Первая мысль - что за дебил это подписал и что за дебил это сделал... Приходилось вносить изменения в рабочую документацию (в тепловую схему котельной) в силу возможностей чтоб хоть работало на предусмотренном г..не.
как сдают и как принимают думаю тоже всем понятно. Как можно сдать МКД во введение в эксплуатацию, если к дому не подведен газ для котельной и не смонтирована система отопления и вода???
а с канализацией что? фановых труб нет?, стояки объединяют несколько квартир?

Сообщение отредактировал heating - 24.1.2017, 12:23
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yola
сообщение 24.1.2017, 15:35
Сообщение #58


Постоянный посетитель

Возраст: 41
Группа: Пользователи 
Сообщений: 1 372
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 12 136
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 24.1.2017, 11:27) *
шибер на конвекторе это конечно хорошо, но это все-таки не автоматическое регулирование, а ручное. Конвекторы типа КСК при СССР предусматривались, как правило, для парового отопления. сопротивление минимальное, т.к. это кусок изогнутой трубы с напаянными пластинами, но пыль на пластинах при температурах выше +90 становится токсичной. это из основных минусов

За то надёжность провереная веками и сама батарея выполнена, как и стояк с его характеристиками на разрыв и лопанье, и сама батарея холодная, при интенсивном топлении во время морозов, ребёнок спокойно держался за батарею и гулял в доль неё, хоть и стояк огонь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
entersandmen
сообщение 24.1.2017, 15:53
Сообщение #59


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 738
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 95 057
Вставить ник Цитата


Цитата(heating @ 24.1.2017, 12:11) *
ИТП на ПП... возможно схема независимая и до теплообменника на греющем все-таки сталь?

да , до теплосъемника металл

а с канализацией что? фановых труб нет?, стояки объединяют несколько квартир?


спаренные стояки и отсутсвие фановой - это почти " норма " , никого не удивить этим

умудряются игнорировать врезку с придомовой сети в магистральную ...

из недавно увиденного : башня 23 этажа (сдана в эксплуатацию , заселена на 80%)
4 приемных кололдца ( вернее , камеры даже , судя по объёму)
3 нитки водоотвода из 4х "потеряны" , тупо уходят из стены подвала в неизвестном направление
одна из них всетаки "работает" , наполняя 4 камеры ( стратеги все же закольцевали их между собой , спасибо и за это)

весь контур канальи смонтирован "наглухо" , без компенсаторов , и ревизии ... а в доме более 200квартир .

ливневка так же врезана " в никуда" , после дождичка - арендаторы подвальных помещений плачут , воды по колено .

застройщика завалили претензиями , реакции пока ноль .
устраняют "крайние" подрядчики , через пень-колоду есстественно

Сообщение отредактировал entersandmen - 24.1.2017, 15:57
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
heating
сообщение 24.1.2017, 15:56
Сообщение #60


Постоянный посетитель

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 430
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 92 820
Вставить ник Цитата


Цитата(yola @ 24.1.2017, 16:35) *
За то надёжность провереная веками и сама батарея выполнена, как и стояк с его характеристиками на разрыв и лопанье, и сама батарея холодная, при интенсивном топлении во время морозов, ребёнок спокойно держался за батарею и гулял в доль неё, хоть и стояк огонь.

Надежность действительно не вызывает сомнения. Только вот пыль при высокой температуре токсичная. С автоматическим терморегулятором батарея тоже непонятно когда бывает горячая. теплая - да, бывает, обычно тоже холодная.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
  Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




RSS       Политика конфиденциальности
Легкая версия