> По отоплению вопрос., Конкретно-по гидрострелке.
Honda
сообщение 14.1.2021, 19:52
Сообщение #1


Постоянный посетитель

Возраст: 40
Группа: Пользователи 
Сообщений: 7 268
Регистрация: 10.8.2011
Из: Владимирская губерния
Пользователь №: 79 806
Вставить ник Цитата


Которую зиму борюсь за доставку тепла от котла к помещению.
Проблема в том, что и то и то - не мое biggrin.gif Арендодатель говорит у меня "на всю" включено, а нам приходит полтинник максимум.
Сегодня напросился в котельную к арендодателю. Два газовых котла работают в паре, работают на всю мощность. Трубы выхода с котлов очень горячие. Термометров там не стоит, но ожог получить легко, думаю плюс минус 80°.
На каждом котле стоит по насосу, далее это соединяется в одну трубу и входит в резервуар гидрострелки сверху.
Забор из той же гидрострелки естественно так же организован сверху, и там уже установлен термометр, который показывает 57°.
Что за на?
Котлы дают плюс минус 80°, а с гидрострелки выходит меньше 60°. Пока до нас доберется и того меньше остаётся.
Откаком тепле может идти речь, если на батареи приходит меньше 50°. И при этом котлы дуют около 80°.
Я не спец в отоплении, но мне кажется так не должно быть. Почему не уходит вся температура в магистраль?
Мне кажется, или магистральный насос, который после гидрострелки установлен, подпитывается обраткой, тем самым отправляя в магистраль воду с котла, смешанную с обраткой?
Есть спецы?
Схему накидал. Фирм, моделей агрегатов нет. Но вот на котлах насосы стоят как обычно в коттеджах ставят, а магистральник уже серьезный электромотор крутит.
Прикрепленное изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V  < 1 2  
Начать новую тему
Ответов (20 - 20)
Stentor
сообщение 18.1.2021, 6:28
Сообщение #21


Инженер-технолог водогрейных котельных

Группа: Пользователи 
Сообщений: 37
Регистрация: 23.6.2011
Из: г. Владимир
Пользователь №: 78 972
Вставить ник Цитата


Цитата(Honda @ 14.1.2021, 20:52) *
Пока до нас доберется

Нужно уменьшить общий расход воды в контурах потребителей до выравнивания температур подачи путём балансировки ("зажать" те ветви, где в помещениях теплее, или те, где выше температура обратной воды).


--------------------
kotelna.tk: "сконструируй Котельную!"