Главная страница
Вход
Логин: Пароль:Забыли пароль?
Запомнить вас на этом компьютере?

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Скрыть объявления

Объявления

Форумы в Telegram - @vladforum С темами, всё как на форуме, только в Telegram!

> Проконсультируйте по монтажу ВРУ
plotra
сообщение 14.2.2019, 15:52
Сообщение #1


Постоянный посетитель

Возраст: 39
Группа: Пользователи 
Сообщений: 17 162
Регистрация: 4.10.2006
Из: владимир
Пользователь №: 14 205
Вставить ник Цитата


Помогите плз вот с таким вопросом: для технологического присоединения к электросетям мегавольты выдали мне техусловия, согласно которым я должен смонтировать на опоре вводно-распределительное устройство (вроде так). Ну ящик, счетчик с автоматами понятно, а что делать с заземлением?
Надо ли его монтировать, и если надо - то как?
На форумхаус пишет следующее:
Цитата
документом, подтверждающим наличие заземления, является протокол испытаний. Железо, захороненное в земле становится контуром только после испытаний. Физлица освобождены Правилами от обязанности испытаний заземления, следовательно и от самих работ по его монтажу. Ну и, начать вообще-то надо с того, для чего необходимо это заземление. Это повторное заземление воздушной линии электропередач. Кто владеет линией, того и тапки...

и
Цитата
По поводу заземления, буквально вчера звонит контролер СО ...они с инженером приехали на осмотр и допуск прибора...и говорят в телефон..."А с каких это пор трубостойка у нас стала заземляющим контуром?" Я говорю, "В каком смысле?"..."Ну, вы к трубе трубостойки болт приварили и на него поводок заземления кинули"... Ну, кинули. Это естественный заземлитель который, в соответствии с ПУЭ и является рекоменодоанным к использованию в первую очередь...и, лишь когда его сопротивления не достаточно, тогда используют искусственные Ну и рассказал ему о том, что раз протоколы не требуются с физлиц, следовательно и заземления отменили
А! И еще 4 Ома требовал...Пришлось объяснять, что вообще, не в этом конкретном случае, когда мы говорим о повторном заземлении ВЛ, а вообще, когда вспоминают о четырех Омах - это суммарное сопротивление рабочей нейтрали, заземления и т. д. Кстати, для кабельных вводов повторное заземление вообще не нормировано.

Собственно, вроде как это не моя забота, однако не хочется попасть впросак - от них всего можно ожидать. Кто может членораздельно прокомментировать необходимость заземления этого ящика?


--------------------
тебя оскорбили-забудь, тебя унизили-прости, тебя ударили - вспомни, всё вспомни и убей нахрен!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 13)
an architect
сообщение 17.2.2019, 7:29
Сообщение #2


постоянный

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 20 186
Регистрация: 29.12.2003
Из: Владимир
Пользователь №: 4 684
Вставить ник Цитата


А там в самих тех.условиях это написано д.б.,
у меня было написано - металлический щит заземлить, поэтому я взял пластиковый и не заземлял.


--------------------
И мы могли бы вести войнуПротив тех, кто против нас,Так как те, кто против тех, кто против нас,Не справляются с ними без нас.Наше будущее - туман,В нашем прошлом - то ад, то рай,Наши деньги не лезут в карман,Вот и утро - вставай!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Eger
сообщение 17.2.2019, 9:24
Сообщение #3


Постоянный посетитель

Возраст: 47
Группа: Пользователи 
Сообщений: 7 944
Регистрация: 9.1.2003
Из: Мяса и костей
Пользователь №: 2 282
Вставить ник Цитата


Я когда делал щит, ноль заземлил.. Когда подключал - отодрали его. Но подключили, ничего не сказали. Заземление несколько арматурин, вбитых рядом со столбом, болт приварен. Протоколов не требовали.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
plotra
сообщение 17.2.2019, 21:10
Сообщение #4


Постоянный посетитель

Возраст: 39
Группа: Пользователи 
Сообщений: 17 162
Регистрация: 4.10.2006
Из: владимир
Пользователь №: 14 205
Вставить ник Цитата


Цитата(an architect @ 17.2.2019, 8:29) *
А там в самих тех.условиях это написано д.б.,
у меня было написано - металлический щит заземлить, поэтому я взял пластиковый и не заземлял.

Нет, не указано

Цитата(Eger @ 17.2.2019, 10:24) *
Я когда делал щит, ноль заземлил.. Когда подключал - отодрали его. Но подключили, ничего не сказали. Заземление несколько арматурин, вбитых рядом со столбом, болт приварен. Протоколов не требовали.

Арматура какой длины использовалась? Раз не нормируется, то значит требуется просто наличие земли и все?
И по ящику, обязательно ли смотровое окно?


--------------------
тебя оскорбили-забудь, тебя унизили-прости, тебя ударили - вспомни, всё вспомни и убей нахрен!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
an architect
сообщение 18.2.2019, 10:20
Сообщение #5


постоянный

Возраст: 44
Группа: Пользователи 
Сообщений: 20 186
Регистрация: 29.12.2003
Из: Владимир
Пользователь №: 4 684
Вставить ник Цитата


http://forum-wec.com/index.php?showtopic=336718

почитай, там и на ящик ссылка есть, и заземлять не надо, ящик отличный


--------------------
И мы могли бы вести войнуПротив тех, кто против нас,Так как те, кто против тех, кто против нас,Не справляются с ними без нас.Наше будущее - туман,В нашем прошлом - то ад, то рай,Наши деньги не лезут в карман,Вот и утро - вставай!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
plotra
сообщение 18.2.2019, 11:41
Сообщение #6


Постоянный посетитель

Возраст: 39
Группа: Пользователи 
Сообщений: 17 162
Регистрация: 4.10.2006
Из: владимир
Пользователь №: 14 205
Вставить ник Цитата


Цитата(an architect @ 18.2.2019, 11:20) *
http://forum-wec.com/index.php?showtopic=336718

почитай, там и на ящик ссылка есть, и заземлять не надо, ящик отличный

Спасибо, занятное чтиво) А я уже железный ящик приобрел, наверно лучше заземлить.


--------------------
тебя оскорбили-забудь, тебя унизили-прости, тебя ударили - вспомни, всё вспомни и убей нахрен!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей Николаев...
сообщение 18.2.2019, 11:44
Сообщение #7


Человек

Группа: Пользователи 
Сообщений: 22 168
Регистрация: 8.8.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 10 214
Вставить ник Цитата


Цитата(plotra @ 18.2.2019, 11:41) *
Спасибо, занятное чтиво) А я уже железный ящик приобрел, наверно лучше заземлить.

Всё железное надо заземлять.
Даже ванну стальную дома надо заземлять.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
plotra
сообщение 18.2.2019, 12:07
Сообщение #8


Постоянный посетитель

Возраст: 39
Группа: Пользователи 
Сообщений: 17 162
Регистрация: 4.10.2006
Из: владимир
Пользователь №: 14 205
Вставить ник Цитата


А фазу и нейтраль обязательно разным цветом выделять?
И нужно ли СИП в гофру убирать?

Сообщение отредактировал plotra - 18.2.2019, 12:11


--------------------
тебя оскорбили-забудь, тебя унизили-прости, тебя ударили - вспомни, всё вспомни и убей нахрен!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей Николаев...
сообщение 18.2.2019, 12:12
Сообщение #9


Человек

Группа: Пользователи 
Сообщений: 22 168
Регистрация: 8.8.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 10 214
Вставить ник Цитата


Цитата(plotra @ 18.2.2019, 12:07) *
А фазу и нейтраль обязательно разным цветом выделять?

Земля всегда желто-зеленая
Ноль всегда синий или голубой
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
plotra
сообщение 18.2.2019, 12:14
Сообщение #10


Постоянный посетитель

Возраст: 39
Группа: Пользователи 
Сообщений: 17 162
Регистрация: 4.10.2006
Из: владимир
Пользователь №: 14 205
Вставить ник Цитата


Цитата(Алексей Николаевич @ 18.2.2019, 13:12) *
Земля всегда желто-зеленая
Ноль всегда синий или голубой

Это я знаю, но обязательно ли?


--------------------
тебя оскорбили-забудь, тебя унизили-прости, тебя ударили - вспомни, всё вспомни и убей нахрен!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей Николаев...
сообщение 18.2.2019, 12:20
Сообщение #11


Человек

Группа: Пользователи 
Сообщений: 22 168
Регистрация: 8.8.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 10 214
Вставить ник Цитата


Цитата(plotra @ 18.2.2019, 12:14) *
Это я знаю, но обязательно ли?

Пункт 1.1.29 по ПУЭ smile.gif
Значит обязательно)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
plotra
сообщение 18.2.2019, 12:34
Сообщение #12


Постоянный посетитель

Возраст: 39
Группа: Пользователи 
Сообщений: 17 162
Регистрация: 4.10.2006
Из: владимир
Пользователь №: 14 205
Вставить ник Цитата


Цитата(Алексей Николаевич @ 18.2.2019, 13:20) *
Пункт 1.1.29 по ПУЭ smile.gif
Значит обязательно)

Спасибо) Пошел за проводом)))


--------------------
тебя оскорбили-забудь, тебя унизили-прости, тебя ударили - вспомни, всё вспомни и убей нахрен!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
охотник33
сообщение 18.2.2019, 22:16
Сообщение #13


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 453
Регистрация: 22.10.2014
Пользователь №: 96 437
Вставить ник Цитата


В частный дом сосед проводил 3 фазы. Сказали купить счетчик и автомат , ну и смонтировать все. На вопрос а как же заземление-- они сказали хотите делайте. Вроде как отменили это. Завели ему сипом 3 фазы. Но контур заземления он все таки сделал для себя. Как то так.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
futu8
сообщение 4.3.2019, 12:31
Сообщение #14


С пламенем в сердце!

Группа: Пользователи 
Сообщений: 4 040
Регистрация: 24.1.2006
Из: Владимир!
Пользователь №: 11 565
Вставить ник Цитата


На некоторых опорах торчит кусок арматуры из земли, можно к нему присоединить заземление ящика.
Протокол замера контура заземления не требуют.
Можно использовать пластиковый ящик, тогда заземлять его не обязательно.
В любом случае при 3х фазное вводе и системе tncs строго необходим контур заземления. Его можно сделать рядом с домом и завести во входной щиток.


--------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение