Отвечу на все вопросы по электрике, что сколько стоит , как лучше сделать и тд. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отвечу на все вопросы по электрике, что сколько стоит , как лучше сделать и тд. |
19.3.2014, 13:24
Сообщение
#1
|
|
С пламенем в сердце! Группа: Пользователи Сообщений: 4 040 Регистрация: 24.1.2006 Из: Владимир! Пользователь №: 11 565 Вставить ник Цитата |
В связи с участившимися темами :
-как подключить домик в деревне -как подключить стиральную машинку -сколько стоит перенсети розетку -и тд. Предлагаю бесплатные консультации по всем вопросам связанных с электрикой и электромонтажем. Надеюсь ко мне присоединятся и другие форумчане) --------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
|
|
|
| |
19.3.2014, 13:35
Сообщение
#2
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 44 Группа: Пользователи Сообщений: 16 505 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 74 734 Вставить ник Цитата |
Прелестно!
Где в городе купить хорошие патроны 27-е, а то выкручивая лампу из свеже купленного патрона, выкрутил её вместе с "резьбой" - с цилиндром металлическим, в ктоторый лампа завораечивается. |
|
|
19.3.2014, 14:45
Сообщение
#3
|
|
С пламенем в сердце! Группа: Пользователи Сообщений: 4 040 Регистрация: 24.1.2006 Из: Владимир! Пользователь №: 11 565 Вставить ник Цитата |
Прелестно! Где в городе купить хорошие патроны 27-е, а то выкручивая лампу из свеже купленного патрона, выкрутил её вместе с "резьбой" - с цилиндром металлическим, в ктоторый лампа завораечивается. м-н "Золотой свет" справо от крейсера.Рекомендую обратить внимание на патроны белого цвета , провод в них крепится подпружинеными зажимами, а не винтиками.Вообще там много хороший вещей в наличии и под заказ , например осрамовские галогеновые лампы 70 ватт на 220в Е27 цоколь , газоразрядные лампы 965 и 930. Сообщение отредактировал futu8 - 19.3.2014, 14:48 --------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
|
|
|
19.3.2014, 14:48
Сообщение
#4
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 44 Группа: Пользователи Сообщений: 16 505 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 74 734 Вставить ник Цитата |
|
|
|
19.3.2014, 19:15
Сообщение
#5
|
|
счастливый мотоциклист с сыном и стройной женой Возраст: 43 Группа: Модераторы Сообщений: 5 418 Регистрация: 5.7.2001 Из: села без ментов и проституток Пользователь №: 400 Вставить ник Цитата |
Подскажите кто может срочно выполнить работы: провести кабель от щитка из подвала на кухню (дыра в полу есть). Развести от него через коробку на два удлинителя (на одном духовой шкаф, посудомойка, плита, вытяжка, а на другом чайник, микроволновка, кофемашина). Плюс заменить выключатель, и перенести розетку (штробить 2 метра). Все провода есть (от щитка 3 жильный 4мм, от коробки 2,5 мм 3 жильный), автомат на 25а, коробка, выключатель, тройники, розетка. В коробке не знаю как разводить, скручивать или зажимы сами подскажете.
Делать 7 км от Владимира сторону Суздаля, если надо могу забрать из города и отвезти обратно. 8-905-6132121 |
|
|
19.3.2014, 19:43
Сообщение
#6
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 71 749 Вставить ник Цитата |
Подскажите кто может срочно выполнить работы: провести кабель от щитка из подвала на кухню (дыра в полу есть). Развести от него через коробку на два удлинителя (на одном духовой шкаф, посудомойка, плита, вытяжка, а на другом чайник, микроволновка, кофемашина). Плюс заменить выключатель, и перенести розетку (штробить 2 метра). Все провода есть (от щитка 3 жильный 4мм, от коробки 2,5 мм 3 жильный), автомат на 25а, коробка, выключатель, тройники, розетка. В коробке не знаю как разводить, скручивать или зажимы сами подскажете. Делать 7 км от Владимира сторону Суздаля, если надо могу забрать из города и отвезти обратно. 8-905-6132121 Неправильный подбор, кабель должен быть защищен автоматом. У вас конечный кабель 2,5 квадрата под него автомат на 16а. Может лучше из подвала 2 кабеля по 2,5 квадрата и на отдельные автоматы? Да и по нагрузке будет лучше. И всяких коробок на кухне не будет. |
|
|
19.3.2014, 22:30
Сообщение
#7
|
|
С пламенем в сердце! Группа: Пользователи Сообщений: 4 040 Регистрация: 24.1.2006 Из: Владимир! Пользователь №: 11 565 Вставить ник Цитата |
Подскажите кто может срочно выполнить работы: провести кабель от щитка из подвала на кухню (дыра в полу есть). Развести от него через коробку на два удлинителя (на одном духовой шкаф, посудомойка, плита, вытяжка, а на другом чайник, микроволновка, кофемашина). Плюс заменить выключатель, и перенести розетку (штробить 2 метра). Все провода есть (от щитка 3 жильный 4мм, от коробки 2,5 мм 3 жильный), автомат на 25а, коробка, выключатель, тройники, розетка. В коробке не знаю как разводить, скручивать или зажимы сами подскажете. Делать 7 км от Владимира сторону Суздаля, если надо могу забрать из города и отвезти обратно. 8-905-6132121 Ну если можно будет про мотоциклы пообщаться то я могу лично сделать,необходимо доставить мое тело до места работы и обратно) , сам звякну после обеда. У вас конечный кабель 2,5 квадрата под него автомат на 16а. У него до коробки 4 квадрата идет , и автомат 25А именно под эти 4 квадрата как я понял. Что тут неправильного? --------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
|
|
|
20.3.2014, 7:13
Сообщение
#8
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 71 749 Вставить ник Цитата |
[quote name='futu8' date='19.3.2014, 23:30' post='3767402'
У него до коробки 4 квадрата идет , и автомат 25А именно под эти 4 квадрата как я понял. Что тут неправильного? [/quote] Так у него же от этих 4 квадратов идет через распаечную коробку разводка на 2 группы потребителей кабелем по 2,5 квадрата. Вы автоматом что защищаете 4 кв. или 2,5??? Допустим будет КЗ в приборе, автомат 25А будет держать, а кабель 2,5 в этот момент уже расплавится, дальше думаю все понятно. И плюс на эти два ответвления и нагрузка не хилая, ну может быть если одновременно включаться ничего не будет. Мое ИМНО. |
|
|
20.3.2014, 20:50
Сообщение
#9
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 41 Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 24.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 73 615 Вставить ник Цитата |
Вадим прав, он пусть и делает!
|
|
|
20.3.2014, 20:55
Сообщение
#10
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 42 Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 7.10.2010 Из: владимир Пользователь №: 74 226 Вставить ник Цитата |
[quote name='futu8' date='19.3.2014, 23:30' post='3767402' У него до коробки 4 квадрата идет , и автомат 25А именно под эти 4 квадрата как я понял. Что тут неправильного? Так у него же от этих 4 квадратов идет через распаечную коробку разводка на 2 группы потребителей кабелем по 2,5 квадрата. Вы автоматом что защищаете 4 кв. или 2,5??? Допустим будет КЗ в приборе, автомат 25А будет держать, а кабель 2,5 в этот момент уже расплавится, дальше думаю все понятно. И плюс на эти два ответвления и нагрузка не хилая, ну может быть если одновременно включаться ничего не будет. Мое ИМНО. сам то понял что сказал --------------------
valeron-181
|
|
|
20.3.2014, 21:06
Сообщение
#11
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 45 Группа: Пользователи Сообщений: 1 462 Регистрация: 8.4.2011 Из: Vladimir Пользователь №: 77 553 Вставить ник Цитата |
сам то понял что сказал не, он все верно говорит, тут речь про нагрузку на каждую ветку со списком подключаемого оборудования. можно поставить и 32 А на входе, они срабатывают достаточно быстро при КЗ, но при длительной нагрузке возможен нагрев кабеля 2,5 кв. (особенно на местах скруток/соединений). --------------------
_
|
|
|
20.3.2014, 21:12
Сообщение
#12
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 42 Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 7.10.2010 Из: владимир Пользователь №: 74 226 Вставить ник Цитата |
не, он все верно говорит, тут речь про нагрузку на каждую ветку со списком подключаемого оборудования. можно поставить и 32 А на входе, они срабатывают достаточно быстро при КЗ, но при длительной нагрузке возможен нагрев кабеля 2,5 кв. (особенно на местах скруток/соединений). вот именно , 25 в самый раз , а он говорит что много и автомат не сработает . если 16 амп поставить то они будут срабатывать при большей нагрузке , к примеру чайник включили и микроволновку , кабель спокойно потянет а автомат нет. --------------------
valeron-181
|
|
|
20.3.2014, 22:02
Сообщение
#13
|
|
Давнишний посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 10 067 Регистрация: 16.8.2001 Из: Владимир Пользователь №: 499 Вставить ник Цитата |
В связи с участившимися темами : -как подключить домик в деревне Предлагаю бесплатные консультации по всем вопросам связанных с электрикой и электромонтажем. Надеюсь ко мне присоединятся и другие форумчане) Ну чтож, хочу бесплатную консультацию: как лучше провести электричество от столба к дому? Вводные такие: расстояние 30 метров по прямой, одна фаза 220, мощность по техусловиям 7 кВт. Столб деревянный, на нем бокс со счетчиком на высоте 2.5 метра , никаких препятствий между столбом и домом нет, т.е. можно и верхом тянуть, и канаву выкопать. Какие советы? Сообщение отредактировал Grue - 20.3.2014, 22:09 -------------------- |
|
|
20.3.2014, 22:24
Сообщение
#14
|
|
С пламенем в сердце! Группа: Пользователи Сообщений: 4 040 Регистрация: 24.1.2006 Из: Владимир! Пользователь №: 11 565 Вставить ник Цитата |
Так у него же от этих 4 квадратов идет через распаечную коробку разводка на 2 группы потребителей кабелем по 2,5 квадрата. Вы автоматом что защищаете 4 кв. или 2,5??? Допустим будет КЗ в приборе, автомат 25А будет держать, а кабель 2,5 в этот момент уже расплавится, дальше думаю все понятно. И плюс на эти два ответвления и нагрузка не хилая, ну может быть если одновременно включаться ничего не будет. Мое ИМНО. По факту схема на данном участке получается как ты сказал 25А-> 4 квадрата -> коробка ->2.5 квадрата.И тот по уму напрашивается 20А автомат - ты прав. Но электрика во ВРУшке, да простит меня хозяин , сделана мягко говоря устаревшими методами. Например трех фазный ввод и тут же на одной шинке сидят нулевые и защитные земляные проводники , при этом врушка не заземлена.На динрейке стоят автоматы различных номиналов , а под ними подсоеденены кабельки сечениями от 0.75 до 4 квадратов , причем по 1-3 под один автомат. По верху автоматов идет перемычка 2.5 квадрата.По уму там требуется модернизация врушки + организация заземления. Так что выбор автомата 20 или 25 ампер не самая большая проблема) Ну чтож, хочу бесплатную консультацию: как лучше провести электричество от столба к дому? Вводные такие: расстояние 30 метров по прямой, одна фаза 220, мощность по техусловиям 7 кВт. Столб деревянный, на нем бокс со счетчиком на высоте 2.5 метра , никаких препятствий между столбом и домом нет, т.е. можно и верхом тянуть, и канаву выкопать. Какие советы? Да собственно СИП 2х16мм , тут больше советовать нечего - дешево и сердито. Копать дороже получится , так что если у вас нету никаких эстетических предрассудков , то делайте воздушкой-сипом. Тут оп опыту могу посоветовать учесть скат крыши , если вы собиретесь заводить воздушку на фасад дома, что бы сходе снега не рвало ввод. --------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
|
|
|
20.3.2014, 22:55
Сообщение
#15
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 074 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 23 488 Вставить ник Цитата |
на 30ти метрах провис нехилый будет,первая снежная зима и ждите всего что угодно
Сообщение отредактировал pii - 20.3.2014, 22:55 |
|
|
21.3.2014, 7:39
Сообщение
#16
|
|
Давнишний посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 10 067 Регистрация: 16.8.2001 Из: Владимир Пользователь №: 499 Вставить ник Цитата |
Цитата(futu8) Да собственно СИП 2х16мм , тут больше советовать нечего - дешево и сердито. Копать дороже получится , так что если у вас нету никаких эстетических предрассудков , то делайте воздушкой-сипом. Вот я пока не знаю, есть предрассудки или нет :-) А если в траншею закапывать, то как делается? -------------------- |
|
|
21.3.2014, 17:02
Сообщение
#17
|
|
С пламенем в сердце! Группа: Пользователи Сообщений: 4 040 Регистрация: 24.1.2006 Из: Владимир! Пользователь №: 11 565 Вставить ник Цитата |
Вот я пока не знаю, есть предрассудки или нет :-) А если в траншею закапывать, то как делается? По нормальному копаете траншею на 0.7 метра , отсыпаете дно песком кидаете кабель , засыпаете песком , потом обкладываете по верху красным кирпичем в идеале ,или есть современные тенденции укладывать ленту поэлетеленовую "осторожно кабель" красного цвета, ну как сами понимаете она несет чисто информационный характер.Там где делаете спуск с опоры , защищаете кабель металлическим уголком или кабель каналом от мех повреждений. Кабель лучше бронированный брать , при несильном ударе лопатой с ним ниче не случится. на 30ти метрах провис нехилый будет,первая снежная зима и ждите всего что угодно опять теоретики? --------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
|
|
|
21.3.2014, 19:02
Сообщение
#18
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 074 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 23 488 Вставить ник Цитата |
По нормальному копаете траншею на 0.7 метра , отсыпаете дно песком кидаете кабель , засыпаете песком , потом обкладываете по верху красным кирпичем в идеале ,или есть современные тенденции укладывать ленту поэлетеленовую "осторожно кабель" красного цвета, ну как сами понимаете она несет чисто информационный характер.Там где делаете спуск с опоры , защищаете кабель металлическим уголком или кабель каналом от мех повреждений. Кабель лучше бронированный брать , при несильном ударе лопатой с ним ниче не случится. опять теоретики? да теоретик,я хз что с ним будет зимой,но сильно провисать точно будет |
|
|
21.3.2014, 20:34
Сообщение
#19
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 41 Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 24.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 73 615 Вставить ник Цитата |
Кабель бронированный нужен
В кабельснаб на комиссарова вполне бюджетно можно взять. |
|
|
21.3.2014, 21:19
Сообщение
#20
|
|
Давнишний посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 10 067 Регистрация: 16.8.2001 Из: Владимир Пользователь №: 499 Вставить ник Цитата |
По нормальному копаете траншею на 0.7 метра , отсыпаете дно песком кидаете кабель , засыпаете песком , потом обкладываете по верху красным кирпичем в идеале А какой кабель? Медь? Пряяо так, или в в гофре, или трубу какую-то? -------------------- |
|
|
Политика конфиденциальности | Легкая версия |