Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Владимирские Форумы Wec _ Техническая помощь _ подключить частотник

Автор: сус 30.9.2018, 8:40

есть частотник, в мануале написано что у него на входе 3*380 вольт. можно ли его как то подключить к сети 220 вольт?


Автор: Наутилус 30.9.2018, 9:02

Цитата(сус @ 30.9.2018, 8:40) *
есть частотник, в мануале написано что у него на входе 3*380 вольт. можно ли его как то подключить к сети 220 вольт?


Нет. Думаю что никак вообще.
Для однофазной сети есть свои специальные частотники.

Вот тему аналогичную нашёл.
https://www.chipmaker.ru/topic/80326/

Цитата
Для такого подключения нужно проделать опытное подключение к трехфазной сети 380 но без подключения одного провода. Если частотник не заплачет что нету фазы - переходим к второму этапу. Покупаем транформатор 380 на 220В соотв мощности и включаем его наоборот 220-380. Подаем 380 на два входа частотника и пробуем. В таком режиме можно получить только 60-70% мощности.

Способ второй - продать трехфазный и купить однофазный. Переделать просто не получится.

Автор: vladimirskiy33 30.9.2018, 9:43

Цитата(Наутилус @ 30.9.2018, 9:02) *
Нет. Думаю что никак вообще.
Для однофазной сети есть свои специальные частотники.

Вот тему аналогичную нашёл.
https://www.chipmaker.ru/topic/80326/

Совершенно верно! Без вариантов:)

Автор: peretzz 30.9.2018, 10:57

Цитата(сус @ 30.9.2018, 8:40) *
есть частотник, в мануале написано что у него на входе 3*380 вольт. можно ли его как то подключить к сети 220 вольт?

Читай внимательнее мануал, там всё написано.
И как к трехфазной сети подключить, и как к однофазной.
Может и от одной фазы работать.

Автор: сус 30.9.2018, 16:19

в мануале что то про 220 упоминается, с телефона читать не больно удобно, на буднях разбираться буду. но я так понимаю больше 400 ватт он не потянет. тогда проще продать его и купить другой, помощнее и на одну фазу 220. если ошибаюсь, то пожалуйста поправьте. первый раз такую штуку в руках держу

Автор: Наутилус 30.9.2018, 16:40

Цитата(сус @ 30.9.2018, 16:19) *
в мануале что то про 220 упоминается, с телефона читать не больно удобно, на буднях разбираться буду. но я так понимаю больше 400 ватт он не потянет. тогда проще продать его и купить другой, помощнее и на одну фазу 220. если ошибаюсь, то пожалуйста поправьте. первый раз такую штуку в руках держу

Вот я тебе цитатку бросил из обсуждений. Пишут,что при таком способе подключения, если он будет вообще возможен, выдаст только 60% заявленной мощности в лучшем случае.
Это всё от модели ещё зависит.
А значит уже не 0,37 кВт, а сколько?
А тебе что надо будет подключить в конечном итоге от него? Какая нагрузка?
Конечно мало. Он даже не всякую дрель потянет.

Автор: vladimirskiy33 30.9.2018, 16:45

Цитата(сус @ 30.9.2018, 16:19) *
в мануале что то про 220 упоминается, с телефона читать не больно удобно, на буднях разбираться буду. но я так понимаю больше 400 ватт он не потянет. тогда проще продать его и купить другой, помощнее и на одну фазу 220. если ошибаюсь, то пожалуйста поправьте. первый раз такую штуку в руках держу

По мануалу - только трехфазные

Автор: сус 30.9.2018, 18:22

да, цель всех манипуляций подключать трехфазные моторы, потому что у меня только одна фаза

Автор: kod-x 30.9.2018, 20:04

если кпд падает, то смысл частотника улетучивается

Автор: сус 30.9.2018, 20:19

в каком смысле? если этот колхозить, то да, в нем и так то силенок мало, а при переделках вообще ватт 100 останется. а вот если однофазный с выходом правильным, то мотор должен работать полноценно

Автор: kod-x 30.9.2018, 20:22

как в каком смысле? вон мурз выше говорил про трансфрматор

Автор: сус 30.9.2018, 20:33

у кого то и без трансов работает, просто перемыкают выводы. но моча теряется- это факт

Автор: РИЕ 1.10.2018, 12:35

Мотор на одной фазе можно запустить или крутнув его рукой в нужном направлении, или поставив конденсатор между двумя фазами. Что-то вроде, 11 мкФд на 100 Вт мощности. У меня так "точило" в гараже подключено...
А что за мотор? Насос или...

Автор: сус 1.10.2018, 12:41

Цитата(РИЕ @ 1.10.2018, 12:35) *
А что за мотор? Насос или...

есть мотор киловаттник. хочу из него замутить ленточку, хотел подключать через кондёры, но вот попался мне по случаю частотник в комплекте с приводом воздушной задвижки, которая как раз таки на 220 вольт.
кстати, в мануале вычитал что он и от обычных 220 вольт работает, воткнул в сеть, он зашумел и дисплей загорелся.

Автор: Grey_cat 1.10.2018, 20:09

Цитата(vladimirskiy33 @ 30.9.2018, 16:45) *
По мануалу - только трехфазные

А теперь читаем мануал с открытыми глазами.
Цитата
3.2. Подключение сети
3.2.1. Подключение к сети питания
Операция 1. Сначала подключите заземляющий кабель
Операция 2. Присоедините провода к клеммам L1/L, L2 и L3/N затяните клеммы.
В случае трехфазного соединения подключите провода ко всем трем
клеммам.
При однофазном соединении подключите провода к клеммам L1/L
и L3/N.

wink.gif

Автор: Tom 3.10.2018, 15:41

Цитата(peretzz @ 30.9.2018, 10:57) *
Может и от одной фазы работать.

biggrin.gif
Ты, со своим МГУ тут не авторитет

Автор: vladimirskiy33 4.10.2018, 19:25

Цитата(Grey_cat @ 1.10.2018, 20:09) *
А теперь читаем мануал с открытыми глазами.

wink.gif

FC051 бывает для трех входных напряжений 1х220В, 3х220 и 3х380В. На шильдике должен быть код. По нему нужно идентифицировать, что можно, а что нельзя.
А так вот - частный случай http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48274

Автор: Grey_cat 5.10.2018, 0:16

Цитата(vladimirskiy33 @ 4.10.2018, 19:25) *
FC051 бывает для трех входных напряжений 1х220В, 3х220 и 3х380В. На шильдике должен быть код. По нему нужно идентифицировать, что можно, а что нельзя.
А так вот - частный случай http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48274

"Входные напряжения" у всех них у всех приходят на один и тот же 3-х фазный выпрямитель из 6 диодов, который делает настоящее (внутреннее) входное напряжение, около 300в. От которого весь частотник+двигатель и питаются.
(к тому же я процитировал мануал автора, но только с другой страницы smile.gif )

Автор: Barbos 5.10.2018, 7:35

Ваш частотник не удастся использовать по задумке. 370 Вт это в любом случае недостаточно для ленточнопильного станка. он у вас постоянно отключаться будет. Ну и входное напряжение...
Совет - в магазине есть пусковой кондер 100 мкф, 700 р он стоит. Переключите свой мотор на треугольник, и будет Вам щастье. Киловаттник выдаст чуть больше половины, этого почти достаточно. Еще обороты мотора учтите.
При избыточной скорости протяга полотно и материал гореть будут.

Автор: сус 5.10.2018, 10:50

внесу ясности. частотник запустился и от 220 вольт, подключать надо к L(L1) и N(L3) запуститься то он запустился, но постоянно горит индикатор alarm. может потому что нагрузку не подключил, а может по каким то другим причинам. но подключить пока к нему нечего, мотор в деревне лежит. мотор киловаттный малооборотистый, не помню точно, но что то около 1000 оборотов. ну а так то да, частотник с ним не справится.

Автор: Barbos 5.10.2018, 11:25

Лампочки обычные по 60-100 Вт на каждую фазу можно для проверки подсоединить)))
1000 об. как раз подойдет, шкивы при этом разумных размеров выходят.

Автор: сус 5.10.2018, 11:28

Цитата(Barbos @ 5.10.2018, 11:25) *
Лампочки обычные по 60-100 Вт на каждую фазу можно для проверки подсоединить)))

сегодня в деревню поеду, там мотор подключу. у меня ещё совсем кроха есть, 3 фазник на 100 ватт.

Автор: Barbos 5.10.2018, 12:55

Потом https://www.avito.ru/kolchugino/remont_i_stroitelstvo/lentochnyy_stanok_1363494873 взгляните еще. Может, легче купить? Хороший точный стол, выверенные углы, доступные расходники?

Автор: сус 5.10.2018, 23:12

в общем выдает он ошибку номер 8. низкий уровень постоянного напрядения на мосту. то есть не смотря на то, что в мануале пишут про работу от 1 фазы, работать он от 1 фазы отказывается.

Автор: Stranger086 7.10.2018, 19:11

Цитата(Grey_cat @ 5.10.2018, 0:16) *
"Входные напряжения" у всех них у всех приходят на один и тот же 3-х фазный выпрямитель из 6 диодов, который делает настоящее (внутреннее) входное напряжение, около 300в. От которого весь частотник+двигатель и питаются.
(к тому же я процитировал мануал автора, но только с другой страницы smile.gif )

Простите, а можно уточнить - как 3-х фазный выпрямитель на 6 диодов из входных 380 В делает выходные 300 В? Я всегда думал что после выпрямителя получается 1,41*U, или я ошибаюсь? Можно и нейтраль использовать как 0 потенциал, тогда зачем 6 диодов?

Автор: Наутилус 7.10.2018, 19:57

Цитата(Stranger086 @ 7.10.2018, 19:11) *
Простите, а можно уточнить - как 3-х фазный выпрямитель на 6 диодов из входных 380 В делает выходные 300 В? Я всегда думал что после выпрямителя получается 1,41*U, или я ошибаюсь? Можно и нейтраль использовать как 0 потенциал, тогда зачем 6 диодов?

Вот нашёл типовую принципиальную схему частотника Danfoss.

6 диодов на входе, да. Всё так.
Значит там на выходе должно быть постоянное напряжение в районе 535 В.
А если мы подаём на две фазы 220, то на выходе постоянка будет 310 В. т.е мало

И нарисован гасящий резистор фильтра Rз, который в одном из режимов закорачивается. Вероятнее всего это как раз для работы от однофазной сети.

Значит не хватает что? Найти куда правильно воткнуть эту перемычку, чтоб выравнять напряжение до рабочего, и всё запустится.

 

Автор: Barbos 7.10.2018, 20:03

ИМХО, этот резистор - ограничитель пускового тока. Он и так закорочен в стационарном режиме (опять ИМХО). Те. не поможет.

Автор: Наутилус 7.10.2018, 20:21

Цитата(Barbos @ 7.10.2018, 20:03) *
ИМХО, этот резистор - ограничитель пускового тока. Он и так закорочен в стационарном режиме (опять ИМХО). Те. не поможет.

Ясно только одно, что при таком включении напряжение на выходе асинхронного двигателя 380 никак не получится. Если мы закоротим резистор,и примем сопротивление ключей равным нулю, то будет максимум 310.
В полную мощь он работать не сможет, но и вращаться вполне себе должен.

И при пониженном напряжении больших пусковых токов уже не получится, значит в этом режиме эта защита и не нужна.
Мне кажется собака зарыта в меню управления. Там выставляется нужный режим, срабатывает реле,которое его коротит,и всё.

Автор: kod-x 7.10.2018, 20:36

по схеме выше, мы получим диодный мост на 220
при подключении на любой из трех выводов нуля
и при подключении к одному из двух оставшихся фазы

R3 не может быть рабочим
т.к. сами прикиньте его в работе
при том же моще полкиловатта

Цитата
Значит там на выходе должно быть постоянное напряжение в районе 535 В.
А если мы подаём на две фазы 220, то на выходе постоянка будет 310 В. т.е мало

это при условии хорошего сглаживающего кондера, которого нет скорее.
и не важно что покажет мультиметр
но при 3-х фазах проемы между синусоидами меньше, чем при 220

Автор: Наутилус 7.10.2018, 20:55

Цитата(kod-x @ 7.10.2018, 20:36) *
по схеме выше, мы получим диодный мост на 220
при подключении на любой из трех выводов нуля
и при подключении к одному из двух оставшихся фазы

R3 не может быть рабочим
т.к. сами прикиньте его в работе
при том же моще полкиловатта


это при условии хорошего сглаживающего кондера, которого нет скорее.
и не важно что покажет мультиметр
но при 3-х фазах проемы между синусоидами меньше, чем при 220



Чтоб не гадать, я опять обратился к поиску.
По схеме выше мы получим:
Цитата
Двухполупериодная схема Ларионова 6-диодная обеспечит на выходе
напряжение в 2,34 Uфазн. =220х2,34= 515В беэ привязки к нулю.


Собственно не сильно мы ошиблись с расчётами, но выпрямленное напряжение для 3-х фазки считается вот по такой формуле применительно к этой схеме.

И почему Rз не может быть рабочим?
Его сопротивление и мощность нигде не указана. Может оно совсем небольшое.
А сглаживающий конденсатор на схеме хорошо виден. Он здесь один.

Автор: kod-x 7.10.2018, 21:13

Цитата
И почему Rз не может быть рабочим?
Его сопротивление и мощность нигде не указана. Может оно совсем небольшое.

даже 25вт уже большие размеры для резистора

ну и потом. думается для схемы управления свое опорное со стабилизатором. и ему пофиг на входное

Цитата
И нарисован гасящий резистор фильтра Rз, который в одном из режимов закорачивается. Вероятнее всего это как раз для работы от однофазной сети.

точно ли в одном из режимов? или во всех режимах одно и то же7)
надо погуглить фотки начинки частотников...

Автор: Наутилус 7.10.2018, 21:17

Цитата(kod-x @ 7.10.2018, 21:06) *
даже 25вт уже большие размеры для резистора

ну и потом. думается для схемы управления свое опорное со стабилизатором. и ему пофиг на входное

Про напряжение для управляющих цепей мы сейчас и не говорим. Да, там стабилизатор, и он расчитан видимо на достаточно широкий диапазон напряжений.
Раз табло светится, ошибки выдаёт, значит дышит,и рассчитан так работать.

Я говорю только про то, что в силовой цепи мы уже номинального напряжения на движке не выжмем, как не считай.

Вероятно так он и работает этот резистор- при трёхфазном включении -кратковременно, на время пуска, для ограничения тока,а в режиме однофазного подключения просто закорачивается.

Поэтому он не греется постоянно.

Автор: kod-x 7.10.2018, 21:25

нагуглил
http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/razrabatyvaem-chastotnik-chast-pervaya-silovaya-chast.html
резистор называется балластным
нужен для того, что бы емкость здоровая после него не вывела из строя мост, своим пиковым током заряда

Цитата
Я говорю только про то, что в силовой цепи мы уже номинального напряжения на движке не выжмем, как не считай.

это да
если только другой мотор

Автор: Наутилус 7.10.2018, 21:37

Цитата(kod-x @ 7.10.2018, 21:25) *
это да
если только другой мотор


Хотя погоди. Ты натолкнул меня ещё на одну мысль.
Про движок мы ничего не знаем.

Что на нём написано и как он включен? Звездой или треугольником?

То есть, если сам двигатель расчитан на режимы 220/380, то его нужно просто правильно подключить.
Включаем в этом случае в треугольник.
А если у него обмотки на 380/660, то не судьба ему выйти на полную мощь.

Автор: Наутилус 7.10.2018, 22:26

Сус, короче, ставь перемычки на движке вот так, и пробуй включать.

Вычитал ещё, что предварительно выставляются параметры в настройках данной модели- выходная мощность, выходные токи.
Всё смотришь по шильдику мотора, и ставишь те же значения. А не просто так.

 

Автор: сус 8.10.2018, 0:24

Цитата(Наутилус @ 7.10.2018, 22:26) *
на движке вот так, и пробуй включать.

Цитата(сус @ 5.10.2018, 23:12) *
низкий уровень постоянного напрядения на мосту

ему входного питания не хватает, это не связано с тем, что там у него на выходе висит

Автор: Stranger086 11.10.2018, 17:50

Цитата(сус @ 8.10.2018, 0:24) *
ему входного питания не хватает, это не связано с тем, что там у него на выходе висит

Приветствую. Моё мнение что в этом частотнике стоит уставка под работу от 3х фаз и аварийный уровень напряжения соответствующий. То есть 380 В переменки или 515 (535) В постоянного тока. У Вас же получается на входе 220 В переменки и 310 В постоянки. И под это значение вероятнно нужно изменить уставку почитав инструкцию на частотник, точнее на 5-10% меньше номинала.

Автор: СанЁк75 18.10.2018, 22:05

На шильдике частотника четко написано in 3*380 вольт и никакие настройки в меню не помогут. Есть однофазные частотники к которым можно подключать трехфазные электромоторы до 2.2 квт.

Для интереса.
Подключение 3-х фазника в 220... (Частотник)
http://forum.woodtools.ru/index.php?PHPSESSID=mpf5t6ndia6d7hqc4n1c6nkj23&topic=27744.0

Автор: сус 18.10.2018, 22:32

Цитата(СанЁк75 @ 18.10.2018, 22:05) *
четко написано in 3*380 вольт

но в мануале то написано и про 220. и клеммы подписаны двумя вариантами

Автор: vladimirskiy33 18.10.2018, 23:08

Цитата(сус @ 18.10.2018, 22:32) *
но в мануале то написано и про 220. и клеммы подписаны двумя вариантами

Шаг вперед, два назад:) В начале ссылку на форум привел про ваши ПЧ, люди не решили те же проблемы. Невозможно. Мануал пишется под линейку ПЧ. Вообще что изобретать, позвоните в службу поддержки. Давно нужно было это сделать.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)