> Рабочее заземление в офисе.
izuka
сообщение 11.12.2018, 11:44
Сообщение #1


Постоянный посетитель

Группа: Забаненные 
Сообщений: 1 338
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 79 936
Вставить ник Цитата


Необходимо проверить заземление в офисе.
Можно в частном порядке, можно фирму.
Подскажите кто знает.


--------------------
ego_z detected
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V  < 1 2  
Начать новую тему
Ответов (20 - 22)
sss
сообщение 1.2.2019, 16:36
Сообщение #21


Постоянный посетитель

Группа: Пользователи 
Сообщений: 3 602
Регистрация: 11.2.2005
Пользователь №: 8 655
Вставить ник Цитата


Цитата(futu8 @ 31.1.2019, 21:49) *
Обоснуйте пунктиком пожалуйста biggrin.gif
Замерить не проблема, в условиях города гемморойно бывает искать место куда штыри бить и заземление отстегнуть негде.


4 Om
Меряется поверенным прибором специальным.
Зимой и летом.
Есть таблицы расчетов в зависимости от почвы.Есть схема проверки довольно простая.
Обычно ни у кого не проходит. Можно соли и штырей железных добавить.
Оно Вам надо?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
futu8
сообщение 1.2.2019, 23:00
Сообщение #22


С пламенем в сердце!

Группа: Пользователи 
Сообщений: 4 040
Регистрация: 24.1.2006
Из: Владимир!
Пользователь №: 11 565
Вставить ник Цитата


Цитата(sss @ 1.2.2019, 16:36) *
4 Om
Меряется поверенным прибором специальным.
Зимой и летом.
Есть таблицы расчетов в зависимости от почвы.Есть схема проверки довольно простая.
Обычно ни у кого не проходит. Можно соли и штырей железных добавить.
Оно Вам надо?

Ну я же ясно пишу, напишите пункт из ПУЭ где пишется что сопротивление заземления 4ом.
Проблема в том что нету такого пункта, потому что необходимое сопротивление заземление складывается из многих факторов :системы заземления, типа заземляемого устройства, напряжения сети и тд.
Про 4ом это из разряда слышал звон, да не знаю где он. Соглашусь что безусловно низкое сопротивление контура есть хорошо.
А как мерить я знаю.


--------------------
www.zakenergo.ru все электромонтажные работы.Счетчики электроэнергии с пультом управления, тепловизор 8-904-59-01-222
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Mak$imu$
сообщение 2.2.2019, 13:11
Сообщение #23


какой-то романтичный я сегодня!

Возраст: 43
Группа: Пользователи 
Сообщений: 15 781
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 68 632
Вставить ник Цитата


Если надо профессионально, пиши.


--------------------
Я посетил: 02; 07; 09; 12; 13; 16; 18; 21; 23; 25; 26; 33; 35; 36; 37; 39; 40; 44; 47; 50; 52; 54 (new); 57; 58; 59; 62; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76; 77; 78; 91 RUS. + 2; 4; 5; 7 BY. + ABH
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V  < 1 2
  Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




RSS       Политика конфиденциальности
Легкая версия