Прошу помочь советом.
Дано : Двухконтурный напольный котёл Навьен. Контур отопления соответственно запитан на отопление дома и подогрев воды посредством бойлера косвенного нагрева. В системе пропиленгликолевый антифриз . Контур ГВС пустой. Задача : Подключить систему отопления мастерской и гаража . Вопрос : Возможно ли запитать контур ГВС на отопление этих помещений? P.S. Дом используется не постоянно.От выходных до выходных. На неделе,ради экономии, убавляю температуру теплоносителя. Но мастерской и гаражом пользуюсь регулярно.( приезжаю поработать) Суть проблемы в том,чтобы регулировать температуру в мастерской и гараже не затрагивая основной дом. Котёл находится вне дома.В пристройке к гаражу. |
|
|
| |
2.12.2018, 11:07
Сообщение
#2
|
|
Мимо проходил Возраст: 15 Группа: Пользователи Сообщений: 7 065 Регистрация: 19.6.2004 Пользователь №: 6 198 Вставить ник Цитата |
Краны врезать просто в магистраль и перекрывать,чего тут сложного
-------------------- |
|
|
2.12.2018, 11:34
Сообщение
#3
|
|
Wiking. Возраст: 45 Группа: Пользователи Сообщений: 4 700 Регистрация: 22.1.2011 Из: Владимир Пользователь №: 75 997 Вставить ник Цитата |
вобщем всё должно греть
--------------------
...
|
|
|
2.12.2018, 11:42
Сообщение
#4
|
|
ёрник Группа: Пользователи Сообщений: 9 191 Регистрация: 30.1.2006 Пользователь №: 11 618 Вставить ник Цитата |
Вопрос : Возможно ли запитать контур ГВС на отопление этих помещений? Ответ: Возможно. Комментарий: только накуа такое извращение? --------------------
ёрник
|
|
|
2.12.2018, 12:40
Сообщение
#5
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 15 060 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 70 054 Вставить ник Цитата |
|
|
|
2.12.2018, 17:00
Сообщение
#6
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 6 835 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 83 383 Вставить ник Цитата |
Точную модель напишите. В общем, да. Может что то не понимаю, но гвс работает только при открытии крана гвс, если вода не тикет то она и не греется --------------------
повариваю иногда
|
|
|
2.12.2018, 21:40
Сообщение
#7
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.5.2012 Из: Владимир Пользователь №: 84 560 Вставить ник Цитата |
Если в существующую систему отопления врезать ещё помещения,то как управлять температурой по отдельности?
Котёл потянет конечно и такую систему. На мой взгляд управлять температурой по отдельности будет удобней. Или так не получится? Точную модель напишите. GST 35 В общем, да. вобщем всё должно греть Рассмотрим ситуацию. Дом отапливается по температуре теплоносителя 45 градусов. В мастерской мне нужно 60. Как быть ?
|
|
|
2.12.2018, 22:57
Сообщение
#8
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 15 060 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 70 054 Вставить ник Цитата |
См.личку
Сообщение отредактировал BigNest - 2.12.2018, 23:42 |
|
|
2.12.2018, 23:13
Сообщение
#9
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.5.2012 Из: Владимир Пользователь №: 84 560 Вставить ник Цитата |
контур гвс использовать нельзя так как автоматика котла увидит движение теплоносителя в контуре и переключит котел на этот контур отключив дом , тем более нужен дополнительный насос в этом контуре, без координального переделывания вы не получите нормально работающую систему, у вас получается 3 контура (дом, мастерская, болер) вот и выходит что нужны насосы , гидроразделитель, трехходовые краны Всё почти верно. Контур на мастерскую и гараж должен иметь свой циркуляционный насос и расширительный бак. Про приоритеты я тоже помню.Но это не смущает.Пока контур "ГВС" греется пусть дом "отдохнёт"..Это ж не надолго.. Я правильно понимаю7 Сообщение отредактировал Пан33 - 2.12.2018, 23:15 |
|
|
2.12.2018, 23:50
Сообщение
#10
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 15 060 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 70 054 Вставить ник Цитата |
|
|
|
3.12.2018, 15:00
Сообщение
#11
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.5.2012 Из: Владимир Пользователь №: 84 560 Вставить ник Цитата |
|
|
|
3.12.2018, 18:42
Сообщение
#12
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 15 060 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 70 054 Вставить ник Цитата |
|
|
|
4.12.2018, 13:42
Сообщение
#13
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.5.2012 Из: Владимир Пользователь №: 84 560 Вставить ник Цитата |
Может ещё кто то что то подскажет?
|
|
|
4.12.2018, 14:09
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Если в существующую систему отопления врезать ещё помещения,то как управлять температурой по отдельности? Котёл потянет конечно и такую систему. На мой взгляд управлять температурой по отдельности будет удобней. Или так не получится? Рассмотрим ситуацию. Дом отапливается по температуре теплоносителя 45 градусов. В мастерской мне нужно 60. Как быть ? Трассу на гараж врезаете параллельно с отоплением дома. ПОСЛЕ врезки в сторону гаража и в сторону дома поставить краны. Надо вам 60 град. в гараж - устанавливаете котел на отопление 60, кран в сторону гаража открыт, а в сторону дома прикрываете, ток теплоносителя в дом уменьшится, этим регулируется температура. Но все вручную. Частично можно автоматизировать, применить термостаты. -------------------- |
|
|
4.12.2018, 14:31
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 73 514 Вставить ник Цитата |
|
|
|
4.12.2018, 19:35
Сообщение
#16
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 15 060 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 70 054 Вставить ник Цитата |
Трассу на гараж врезаете параллельно с отоплением дома. ПОСЛЕ врезки в сторону гаража и в сторону дома поставить краны. Надо вам 60 град. в гараж - устанавливаете котел на отопление 60, кран в сторону гаража открыт, а в сторону дома прикрываете, ток теплоносителя в дом уменьшится, этим регулируется температура. Но все вручную. Частично можно автоматизировать, применить термостаты. Так сделать можно, но это будет отстой: нарушится гидравлика дома, придется каждый раз балансировать радиаторы. Если делать все по уму, то - гидрострелка и контуры с трехходовыми кранами, котел на 70 для бойлера, т.е. конкретно переделывать котельную. Контуры регулировать трехходовыми кранами. Сообщение отредактировал BigNest - 4.12.2018, 19:35 |
|
|
4.12.2018, 22:19
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
Так сделать можно, но это будет отстой: нарушится гидравлика дома, придется каждый раз балансировать радиаторы. Если делать все по уму, то - гидрострелка и контуры с трехходовыми кранами, котел на 70 для бойлера, т.е. конкретно переделывать котельную. Контуры регулировать трехходовыми кранами. с чего это нарушится балансировка радиаторов в доме? Расскажите. -------------------- |
|
|
5.12.2018, 19:23
Сообщение
#18
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 499 Регистрация: 25.7.2004 Пользователь №: 6 528 Вставить ник Цитата |
мне кажется мало вводных для дельного совета, но
можете рассмотреть такой вариант: врезаетесь в основную систему до радиаторов (в гидроразделителе нет необходимости, всего 2 контура и 1 насос - система не большая(так мне кажется)) для отключения ветки ставите два крана для регулировки температуры можно использовать трёх ходовой или термоголовки (не достаточно вводных) если температура в мастерской должна быть выше чем в основном контуре, необходимо добавить трёх ходовой после разделения, но до радиаторов вместо 3 ходовых можно использовать двух ходовые (зависит от схемы которую реализовывать), главное чтобы они сами регулировали температуру, а не в ручном режиме ручку крутить (это сначала кажется удобно...) в подключении к контуру ГВС нет необходимости, обратите внимание на разные теплообменники (я с данными котлами близко не знаком), есть подозрения это не только для разделения жидкостей, но и теплообменник ГВС работает гораздо меньше по времени чем отопление, потребуется узнать совместимость с "незамерзайкой", + насос с чего это нарушится балансировка радиаторов в доме? Расскажите. мне кажется такое вероятно если "балансировка" выполнена шаровыми кранами? --------------------
Не всем конфетам одинаково везёт!
|
|
|
6.12.2018, 7:52
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 974 Регистрация: 18.11.2003 Пользователь №: 4 293 Вставить ник Цитата |
мне кажется такое вероятно если "балансировка" выполнена шаровыми кранами? Понятно. Все из области предположений. Я эксплуатирую именно тахую схему уже пару лет. Регулирую ток теплоносителя для отдельно стоящих жилых домов. Балансировку каждый раз проводить нет необходимости. Ничего не меняется кроме температуры радиаторов, автоматика не установлена. Зы. Единственное условие- мощность насоса в котле должна быть достаточна. Иначе придётся ставить второй. Мне хватает одного. Сообщение отредактировал Jeka - 6.12.2018, 7:54 -------------------- |
|
|
6.12.2018, 10:21
Сообщение
#20
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.5.2012 Из: Владимир Пользователь №: 84 560 Вставить ник Цитата |
Может кто то наглядно посмотрит на существующую систему? Готов оплатить бензин. 37 км от Владимира в сторону Камешково.
Заодно можно осметить трудозатраты. |
|
|