Которую зиму борюсь за доставку тепла от котла к помещению.
Проблема в том, что и то и то - не мое Арендодатель говорит у меня "на всю" включено, а нам приходит полтинник максимум. Сегодня напросился в котельную к арендодателю. Два газовых котла работают в паре, работают на всю мощность. Трубы выхода с котлов очень горячие. Термометров там не стоит, но ожог получить легко, думаю плюс минус 80°. На каждом котле стоит по насосу, далее это соединяется в одну трубу и входит в резервуар гидрострелки сверху. Забор из той же гидрострелки естественно так же организован сверху, и там уже установлен термометр, который показывает 57°. Что за на? Котлы дают плюс минус 80°, а с гидрострелки выходит меньше 60°. Пока до нас доберется и того меньше остаётся. Откаком тепле может идти речь, если на батареи приходит меньше 50°. И при этом котлы дуют около 80°. Я не спец в отоплении, но мне кажется так не должно быть. Почему не уходит вся температура в магистраль? Мне кажется, или магистральный насос, который после гидрострелки установлен, подпитывается обраткой, тем самым отправляя в магистраль воду с котла, смешанную с обраткой? Есть спецы? Схему накидал. Фирм, моделей агрегатов нет. Но вот на котлах насосы стоят как обычно в коттеджах ставят, а магистральник уже серьезный электромотор крутит. |
|
|
||
| |
14.1.2021, 21:24
Сообщение
#2
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 34 Группа: Пользователи Сообщений: 13 537 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 91 655 Вставить ник Цитата |
там вроде как 3 ходовой клапан стоять должен, который и будет регулировать температуру, а вот этот бак там вовсе не нужен.
но блин, проще убрать его вообще и убавить температуру на котлах. полагаю там когда то была котельная без газа, на угле может или еще на чем то, котлы кипятили воду, была и целесообразность подмешивания из обратки, котлы сменили на газовые, а систему не стали переделывать. но насосов там тоже слишком много, может и для них она там стоит. Сообщение отредактировал сус - 14.1.2021, 21:32 --------------------
как то так
|
|
|
14.1.2021, 21:36
Сообщение
#3
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 40 Группа: Пользователи Сообщений: 7 268 Регистрация: 10.8.2011 Из: Владимирская губерния Пользователь №: 79 806 Вставить ник Цитата |
Полагаю гидрострелку поставили для подмешивания горячей воды на вход в котел обратки, что бы сильной разницы не было, что бы не треснули чугунные элементы котла от разницы температур. А тут вылезло, что котлы гонят 80, а в систему идёт меньше 60.
|
|
|
14.1.2021, 21:38
Сообщение
#4
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 3 602 Регистрация: 11.2.2005 Пользователь №: 8 655 Вставить ник Цитата |
Зачем воде по дальнему кругу тащиться, если можно через стрелку вернуться?
Ну и в параллель котлы могут глушить друг друга. |
|
|
14.1.2021, 21:41
Сообщение
#5
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 34 Группа: Пользователи Сообщений: 13 537 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 91 655 Вставить ник Цитата |
да не, лопнуть там по идее ничего не должно, оно же не резко охлаждается при нормальной работе.
--------------------
как то так
|
|
|
14.1.2021, 21:48
Сообщение
#6
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 40 Группа: Пользователи Сообщений: 7 268 Регистрация: 10.8.2011 Из: Владимирская губерния Пользователь №: 79 806 Вставить ник Цитата |
|
|
|
14.1.2021, 21:50
Сообщение
#7
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 34 Группа: Пользователи Сообщений: 13 537 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 91 655 Вставить ник Цитата |
Уже лопались. При большой дельте между входом и выходом - трескаются, не один поменяли. тогда да, вероятно для этого и сделали. --------------------
как то так
|
|
|
14.1.2021, 21:56
Сообщение
#8
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 13 469 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 36 462 Вставить ник Цитата |
тогда да, вероятно для этого и сделали. и вероятно арендодатель не будет ни чего с этим делать. --------------------
"Это моя рыба..."
|
|
|
14.1.2021, 22:06
Сообщение
#9
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 34 Группа: Пользователи Сообщений: 13 537 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 91 655 Вставить ник Цитата |
--------------------
как то так
|
|
|
14.1.2021, 22:06
Сообщение
#10
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 40 Группа: Пользователи Сообщений: 7 268 Регистрация: 10.8.2011 Из: Владимирская губерния Пользователь №: 79 806 Вставить ник Цитата |
ego_z
По идее арендодатель хороший мой знакомый. Сегодня мы поехали и на его деньги купили две электрических пушки по три кВт что бы мы грелись. Я больше полагаю, что вся его котельная не правильно спроектирована. Котлы на полную, а на выходе 57 градусов. Я его тут не могу винить. Ищу ошибку в системе отопления. |
|
|
14.1.2021, 22:37
Сообщение
#11
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 13 469 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 36 462 Вставить ник Цитата |
По идее арендодатель хороший мой знакомый. Сегодня мы поехали и на его деньги купили две электрических пушки по три кВт что бы мы грелись. Тогда другой разговор. Эту зиму пережить, а летом (хотя можно и сейчас начинать) искать чисто проектировщика, и сравнивать что есть и что должно быть. Я больше полагаю, что вся его котельная не правильно спроектирована. Скорее всего ее просто собрали, без всякого проекта, на сколько я помню ты задавал вопросы про батареи трубы там... Сообщение отредактировал ego_z - 14.1.2021, 22:44 --------------------
"Это моя рыба..."
|
|
|
14.1.2021, 22:54
Сообщение
#12
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 6 837 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 83 383 Вставить ник Цитата |
Сколько этажей? Какие диаметры труб к батареям? Как подключены батареи, может воздух гуляет.
--------------------
повариваю иногда
|
|
|
14.1.2021, 22:59
Сообщение
#13
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 40 Группа: Пользователи Сообщений: 7 268 Регистрация: 10.8.2011 Из: Владимирская губерния Пользователь №: 79 806 Вставить ник Цитата |
Думаю все эти вопросы не имеют смысла после того, как температура резко падает после гидрострелки.
|
|
|
14.1.2021, 23:11
Сообщение
#14
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 6 837 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 83 383 Вставить ник Цитата |
Думаю все эти вопросы не имеют смысла после того, как температура резко падает после гидрострелки. Не будь гидрострелки, температура батарей была бы теже 80? Всякие там изменения сечений труб и кривое положение по этажам на температуру батарей не влияют. Вот у меня в комнате три батареи, без байпасов. Так вот бывает что первая огонь, а последняя лед, пока не стравишь воздух. --------------------
повариваю иногда
|
|
|
14.1.2021, 23:59
Сообщение
#15
|
|
Постоянный посетитель Группа: Забаненные Сообщений: 305 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 107 659 Вставить ник Цитата |
Думаю все эти вопросы не имеют смысла после того, как температура резко падает после гидрострелки. гидрострелка делит поровну давление на все контуры сколько всего контуров на этих котлах неизвестно производительность насосов неизвестна этажность неизвестна про остальное гадать смысла нет пригласите инженера теплотехника гадание результата не даст --------------------
entersandmen
|
|
|
15.1.2021, 10:04
Сообщение
#16
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 17 063 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 72 958 Вставить ник Цитата |
Котлы на полную, а на выходе 57 градусов. Тупо не хватает мощности котлов. Полагаю гидрострелку поставили для подмешивания горячей воды на вход в котел обратки, что бы сильной разницы не было, что бы не треснули чугунные элементы котла от разницы температур. Гидрострелка ставится не для этого, а чтобы согласовать высокотемпературный контур котла и низкотемпературный контур отопления. Котлы должны работать с небольшой разницей температур на входе и выходе, чтобы не было конденсации и не проржавели раньше времени. И судя по всему, проблема в малой производительности насосов котлов. температура резко падает после гидрострелки. Т.е. малый прокачиваемый объем горячей воды от котлов и большой объем холодной от контура отопления. Сообщение отредактировал peretzz - 15.1.2021, 10:15 --------------------
Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!
|
|
|
15.1.2021, 20:24
Сообщение
#17
|
|
Постоянный посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 3 602 Регистрация: 11.2.2005 Пользователь №: 8 655 Вставить ник Цитата |
sss Вобще то я тут задал вопросы))) Какой смысл мне обратно задавать вопросы, если очевидно, что я не в теме? Лет 12 назад я пробовал писать сообщения на веке с 3-х уровневым смыслом. Т.е. прочитав предложение, любой, малость- грамотный человек, даже без использования "эзопова языка", мог понять смысл предложения. А тот, кто "в теме", разобрал бы и основную мысль. Кстати, единственный человек, кто был "в теме" - приснопамятный Zudo. Он напрямую писал на втором уровне. Но не об этом речь. Вот уже несколько лет, я с изумлением наблюдаю за катастрофической деградацией человеческого мышления. Простейшие литературные обороты, свойственные образованным людям, скажем до 1917 года, становятся совершенно невосприимчивы современным человекообразным индивидуумам. Короче. Я понимаю, вы в панике и в не понятке. Но что такого сверхъестественного я смог написать, что вы не уловили смысл написанного? |
|
|
15.1.2021, 20:47
Сообщение
#18
|
|
Новенький Возраст: 48 Группа: Пользователи Сообщений: 9 643 Регистрация: 21.4.2003 Из: Владимир Пользователь №: 2 702 Вставить ник Цитата |
Лет 12 назад я пробовал писать сообщения на веке с 3-х уровневым смыслом. Т.е. прочитав предложение, любой, малость- грамотный человек, даже без использования "эзопова языка", мог понять смысл предложения. А тот, кто "в теме", разобрал бы и основную мысль. Кстати, единственный человек, кто был "в теме" - приснопамятный Zudo. Он напрямую писал на втором уровне. Но не об этом речь. Вот уже несколько лет, я с изумлением наблюдаю за катастрофической деградацией человеческого мышления. Простейшие литературные обороты, свойственные образованным людям, скажем до 1917 года, становятся совершенно невосприимчивы современным человекообразным индивидуумам. Короче. Я понимаю, вы в панике и в не понятке. Но что такого сверхъестественного я смог написать, что вы не уловили смысл написанного? Накачав в пост столько пафоса, наверное, не стоило, выступая в амплуа более образованного д'Артаньяна, чем буквально все вокруг, допускать в одиннадцати предложениях пять ошибок? --------------------
Ну, допустим, про кипятильник я наврал... Но факт остается фактом!
|
|
|
15.1.2021, 21:04
Сообщение
#19
|
|
Постоянный посетитель Возраст: 40 Группа: Пользователи Сообщений: 7 268 Регистрация: 10.8.2011 Из: Владимирская губерния Пользователь №: 79 806 Вставить ник Цитата |
Но что такого сверхъестественного я смог написать, что вы не уловили смысл написанного? Зачем воде по дальнему кругу тащиться, если можно через стрелку вернуться? Я понятия не имею, зачем ей по дальнему кругу тащиться, если можно через стрелку вернуться. Ну и в параллель котлы могут глушить друг друга. В какую параллель могут глушить друг друга котлы? Я так должен был отреагировать на ваш пост? |
|
|
17.1.2021, 13:54
Сообщение
#20
|
|
Инженер-технолог водогрейных котельных Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.6.2011 Из: г. Владимир Пользователь №: 78 972 Вставить ник Цитата |
Трубы выхода с котлов очень горячие. Термометров там не стоит, но ожог получить легко, думаю плюс минус 80°. На каждом котле стоит по насосу, далее это соединяется в одну трубу и входит в резервуар гидрострелки сверху. Забор из той же гидрострелки естественно так же организован сверху, и там уже установлен термометр, который показывает 57°. Это опрокидывание потока в "гидравлической стрелке". На своём сайте я написал об этом: kotelna.tk. --------------------